Mám vypínač 6+6, dvojitý schodišťák, jednou půlkou zapínám dvě světla a druhou jednu zářivku.
Ve vypínači mám v jedné wagovce 4 PE a ve druhé 4 N vodiče (1 přívod a tři odvody).
Nyní jsem si chtěl připojit další světlo, ovládané čidlem, takže jsem si z něj dotáhl k vypínači 3Cx1,5 a ještě před shozením jističe jsem si chtěl nawagovat PE a N.
Při rozpojování N vodičů ze svorky jsem ovšem dostal kopanec a následně jsem na jednom z N vodičů naměřil 230V oproti zemi.
Do té doby vše normálně fungovalo, proto se chci zeptat, zda to nějak souvisí s tou zářivkou nebo je to někde špatně zapojené.
#105# (wall) (wall) (wall) (wall) (wall) (box)
Mezi N a PE nemůžete změřit napětí. A pokud přece jen ho naměříte, tak je to špatně zapojený, nejen špatně ale snad i nebezpečně.
edit: nebo se N vodič někde přerušil a tak už není spojen s PE
Quote from: llep on 05.04.2009, 16:29
Při rozpojování N vodičů ze svorky jsem ovšem dostal kopanec a následně jsem na jednom z N vodičů naměřil 230V oproti zemi.
Už jenom chybí doplnit, jestli jste si nechal rozsvíceno, abyste na to rozpojování N dobře viděl (fool)
Pokud jste rozpojil N a pak se dotknul zároveň přívodního a odvodního N, tak jste přes sebe uzavřel okruh. To je pecka, panečku, co? >:D
;D Vždyt je to samozdřejmé. Vodičem N se vrací proud ze spotřebiče do uzlu zdroje,aby byl uzavřen okruh. Tím že jste pravděpodobně odpojil přívod N,tak všechny spotřebiče,které byly připojeny přes tuto Wago svorku přestali fungovat a na N vodiči se tak objevilo napětí,které nemá kam dál proudit. Když přiložíte vadasku na N vodič a druhý hrot na PE,tak zjístíte napětí 230V. PE vodič se tak chová jako vodič pracovní
Budiž tento dotaz zářným příkladem toho, proč na to nemá neodborník sahat! (norm)