Jaká norma doporučuje vzdušné vzdálenosti?
Konkrétně se mi jedná o řadové svorkovnice, svorky 2xL1,2xL2, 2xL3 jsou spřaženy klemami a mezera mezi klemami fází je cca 2-3 mm, mě se to moc nelibý navíc je to venku takže se tam bude asi srážet vlhkost, osobně bych to viděl na přepážku se zvýšeným rantlem, ale jelikož je to už hotovo a těch krabic je vícero nikomu se do toho již nebude chtít a já nevím čím (článek normy) je mám donutit přepážky doinstalovat.
#105#
ČSN EN 60439-1 ed.2
Tabulka 14 - Minimální vzdušné vzdálenosti ve vzduchu
Tabulka 16 - Minimální povrchové cesty
Není to na výrobci svorek? Svorky jsou určeny pro nějaké prostředí (vnější vliv, například normální). Na to byly zkoušeny. Pokud montujete svorky v jiném prostředí (například vlhké), je to chyba a měl byste použít buď jinou krabici nebo jiné svorky.
K té vlhkosti.
Starým trikem je vyvrtat do spodní části krabice malý otvor (1-3mm). Předejdete tím změnám tlaku při rúzných teplotách (a vlhkostech) uvnitř krabice na "napumpování" vlhkosti dovnitř. Neříkete to ale RT ;)
pro ALCR
Život po vašem boku musí být setsakra tvrdý,když se vám manželka líbý.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.04.2009, 07:38
Starým trikem je vyvrtat do spodní části krabice malý otvor (1-3mm). Předejdete tím změnám tlaku při rúzných teplotách (a vlhkostech) uvnitř krabice na "napumpování" vlhkosti dovnitř. Neříkete to ale RT ;)
;) proč neříci ? Otvůrek 0,99mm vespod krabice zachovává krytí IP4x. Nakonec i katalog přístrojů IP44 ABB praví:
. . .
Pro zajištění uvedeného stupně krytí je nutné u krabice přístroje otevřít odkapní otvor směrem k zemi. . .
A ještě můžete vmáčknout mezi klemy dielektrickou vazelinu proti vlhkosti
Přepážky mezi svorkami L1/L2/L3 a PEN určitě mají být nejen z bezpečnostního, ale i z praktického důvodu.
Pro bezpečnou vzdálenost se dá všeobecně aplikovat pravidlo pro bezpečnou vzdálenost kontaktů vypnutého stavu vypínačů a podobně (3-4 mm). ;)