Na chalupě na Vysočině chceme rekonstruovat stávající ÚT (kotel pevné palivo) na elektrokotel (Dakon 14 kW). Elektroměrový rozvaděč je venhu na stodole, od něj vede vnitřkem stodoly v kovové trubce původní cca 15 m dlouhý kabel AYKY 4x16 k podružnému rozvaděči na chalupě (v chalupě dále vše nové v mědi). Nyní budu chtít připojit od firmy elektrokotel do tohoto podružného rozvaděče cca 2,5 m kabelem CYKY 4x4. Bude to vyhovující a nebo se mi může stát, že po mě někdo bude chtít AYKY kabel vyměnit za CYKY 4x6 resp. 4x10. Elměrný rozvaděč je připojený na kabelový rozvod CYKY 4x10.
PS. V diskuzi již to bylo a tak jenom pro potvrzení, předpokládám správně, že pro ovládání stykače pro kotel od HDO bude vyhovovat kabel CYKY Dx1,5? Díky za radu. J.V.
kabel vyhovovat bude ale bylo by lepší vyměnit za kabel cyky 5x10mm2
cyky5x10mm2 přenese 50a
a ke kotly cyky 5x4mm2 tento vám bude stačit v pohodě i na 18kw
V kabelu AYKY 4x16 není problém. Ten je ve Vámi uváděném kabelu CYKY 4x4, je třeba 5 žilový. Vše pochopitelně při správném jištění.
Quote from: Jaroslav Svárovský on 06.04.2009, 16:20
kabel vyhovovat bude ale bylo by lepší vyměnit za kabel cyky 5x10mm2
cyky5x10mm2 přenese 50a
Co vás vede k této výměně?
Proč kabel CYKY-J 5x10mm2?
TO Vodolán: samozřejmě, že po vás nikdo nebude chtít, abyste vyměnil kabel AYKY 4x16mm2 za CYKY 4x10mm2, pokud se s hlavním jističem vejdete do únosných mezí tohoto kabelu.
Neznáme velikost vašeho stávajícího jističe u elektroměru, příkon používaných spotřebičů u vás na chalupě atd. Je třeba vycházet ze skutečnosti, že se vám díky kotli navýší " ampéráž" o cca. 20A při jeho plném výkonu.
Viděl bych to na konzultaci s projektantem přímo na místě.
Quote from: Pavel Horský on 06.04.2009, 16:45
Co vás vede k této výměně?
Proč kabel CYKY-J 5x10mm2?
I když dimenze stávajícího kabelu AYKY vyhovuje, také se přikláním k názoru, vyměnit stávající kabel AYKY 4x16 mm2, který je na dolní hranici přípustnosti, za nový, CYKY 5x10 (16) mm2. :)
Proč? :o No Pavle protože je to správné řešení, a dále proto, že lze předpokládat stáří kabelu na cca 40-60 let. Délka přívodu 15 není zas tak nepřekonatelný a složitý problém. Ty víš, že jsem tvrdým zastáncem rozdělení vodiče PEN na PE a N co nejdříve to jde, a tím si zajistit čistý bezproudový uzemňovací přívod PE vodiče do chalupy. 8)
PS: O dalších mnoha výhodách rozdělení vodiče PEN na PE a N se zde nebudu rozepisovat.
No moc v pohodě 5x4 na 18 KW není.
Mám dotaz. Ten kabel ke kotli je klasické TN-C s PEN ? Pokud ano, viz článek 546.2.1
5x4 mm unese 25a
Quote from: Jaroslav Svárovský on 06.04.2009, 19:20
5x4 mm unese 25a
No právě. A kolik ampér si veme 18KW kotel? minimálně 25A a to se držím při zemi. A pokud by bral jen 25A,tak za chvíli jistiš půjde k ledu...
ale tazatel chce 14kw
Ok. Na 14KW 5x4 stačí ale na 18 už nestačí. Souhlas ;D
Quote from: Štefan Beláň on 06.04.2009, 18:23
I když dimenze stávajícího kabelu AYKY vyhovuje, také se přikláním k názoru, vyměnit stávající kabel AYKY 4x16 mm2, který je na dolní hranici přípustnosti, za nový, CYKY 5x10 (16) mm2. :)
Proč? :o No Pavle protože je to správné řešení, a dále proto, že lze předpokládat stáří kabelu na cca 40-60 let. Délka přívodu 15 není zas tak nepřekonatelný a složitý problém. Ty víš, že jsem tvrdým zastáncem rozdělení vodiče PEN na PE a N co nejdříve to jde, a tím si zajistit čistý bezproudový uzemňovací přívod PE vodiče do chalupy. 8)
PS: O dalších mnoha výhodách rozdělení vodiče PEN na PE a N se zde nebudu rozepisovat.
Štefane, tímto si mě ale vůbec nepřesvědčil o tom, že je to nutné. Předpokládané stáří je jedna věc a zjištění skutečného stavu přímo na místě druhá.
Tazatel se ptal, jestli bude kabel vyhovující a já mu odpověděl, že ano za podmínek, které jsem mu napsal do mé předešlé odpovědi.
Taky bych se přidal s troškou do mlýna ;)
Když to vede stodolou pouhých 15m, nová elektroinstalace na chalupě... Nebylo by lepší x letý kabel vyměnit za nový, měděný? Práce je to na chvilku a pak mít tu jistotu.... (beach)
Ps: stejně tam musíte ještě natáhnout ovládání z HDO...
Také se přikláním k výměně kabelu a to i přes vyhovující původní kabel.
15m není mnoho a pokud navíc budete přidávat ještě ovládačku (kabel od HDO) tak je to při jedné práci a Vy budete mít větší klid a elektroinstalaci o kousek bezpečnější.
A k tomu kotli bych doporučil raději 5J x 6 mm2. SIce stačí i podle výrobce 4mm2, ale tam nejsou brány v potaz způsoby uložení a délka vedení kabelu. Slabší kabel se chová jako spotřebič a nakonec, přez počáteční úsporu peněz, se může na konci dost prodražit. Takové rozumné minimum je podle mne k elektrokotli tohoto výkonu 5J x 6mmm2 CYKY.
http://www.dakon.cz/user_data/cms/soubory/00043/daline_n.pdf
Quote from: Jaroslav Svárovský on 06.04.2009, 16:22
a ke kotly cyky 5x4mm2 tento vám bude stačit v pohodě i na 18kW
Fuj!