Mám dotaz ohledně rekonstrukce elektroinstalace, zásuvkových obvodů v kuchyni. Změněn bude také plynový sporák za elektrický sporák s el. troubou.
Moje představa by byla následující:
Dále by mne zajímalo na který obvod zapojit osvětlení linky (pokud ne na světelný) a na který digestoř. Potom by mne také zajímalo jak by se tyto jednotlivé okruhy měli zapojit na proudový chránič (zda použít jeden třífázový pro všechny tyto okruhy nebo použít více chráničů-3f pro sporák a 1f pro jednotlivé obvody).
Je toto zapojení optimální a je správný takový počet zásuvek? Ptám se spíše informativně a teoreticky, praxi nechám na odborníkovi, ale rád bych měl v této problematice jasněji.
No, podle popisu nemate hluboko do kapsy. Na celou kuchyn nebo spis na cely barak vam staci jeden 3f chranic, pokud se bojite tak lednici a mrazak muzete pripojit na samostatny jistic pred chranicem.
Zapojeni jste popsal dobre, tech okruhu je tam mozna zbytecne moc, vic nez dva samostane 16A 1f okruhy bych do male kuchyne nedaval. Mycka, lednicka a dalsi netepelne kuchynske spotrebice zas takovy prikon nemaji. Podivejte se na stitky jednotlivych zarizeni a spocitejte maximalni mozny soubezny prikon. Drzte se take obvykle zasady, pro kazdy spotrebic nad 2-3kW se dava na samostatny okruh.
No, vidim ze jste uprednostnil kvalitu a spolehlivost a cena u vas nehraje prioritni roli. Vzdycky jsem rad kdyz potkam rozumne uvazujiciho stavebnika.
Co se tyce digestore, ja osobne ji zvyknu v projektech pripojovat k zasuvkam nad linkou. Na tento obvod doporucuji chranic nebo spise chranicojistic - setri to misto v rozvadeci. Na linku doporucuji pocitat s dvouzasuvkama, neni nic horsiho nez kdyz clovek potrebuje konvici i mixer a je malo zasuvek. osobne mam pod linkou tri a obcas nestaci. jedna je okupovana kombinaci konvice + mikrovlnka, v druhe je radio a LCD monitor a ta treti je obcas malo...
Obvod mycky a trouby muzete sloucit do jednoho spolecneho obvodu trifazoveho chranice s se zasuvkami nad linkou, nebo pouzit samostatne chranicojistice, oboji je spravne, zalezi na financich.
Co se tyce sporaku, pokud jde o sklokeramickou varni desku s dotykovym ovladanim, je podle mne chranic zbytecny. Navic, chranic na tepelnem spotrebici tohoto vykonu je casto zdrojem problemu diky unikajicim proudum. Tam bych ho nedaval. Pokud na nem trvate, tak znovu 3f chranicojistic.
U lednice bych se chranici vyhnul. Jakakoli porucha totiz znamena rozmrazenou lednici a nebezpeci urazu neni zase tak akutni (posledni dobou jsem videl i lednici jako spotrebic tridy II.). Ja osobne dokonce doporucuji dat obvody lednice, mrazaku, alarmu a kotle pred hlavni chranic baraku, aby se clovek vyhnul neprijemnym prekvapenim.
Co se tyce svetla na lince, jednou moznosti je zapojit na svetelny okruh primo s vypinacem pod linkou nebo na svitidlech. Dalsi moznosti je 1-2 okruhy linky samostatne spinane vypinacem u dveri. Ja osobne mam v kuchyni u dveri dva dvoukolebkove vypinace s tim, ze jeden ovlada hlavni svetlo na strope a svetlo u jidelniho koutu a druhy svetlo v skrinkach linky a svetelnou rampu nad linkou. Svitidla pod linkou maji sve vypinace...
Doufam, ze jsem vam poskytnul inspiraci na premysleni, preju mnoho uspechu pri prestavbe...
Lednici a mrazák doporučuji (vyčteno z literatury a povrzeno v praxi) zapojit zvlášť právě proto, aby při vybavení jističe kvůli poruše na jiném spotřebiči nerozmrzla. Jinak - zásuvek v kuchyni není nikdy dost! Digestoř se dá vytáhnout z nejbližší zásuvky - tzn. na lince. Trouba a sporák - 3f jsou třeba na celek - sklokeramická deska potřebuje dvě, trouba tu třetí. Záleží na poloze v kuchyni. Určitě zvlášť okruh pro zásuvky na lince,další lednici, další mrazák, další myčka, další zásuvky - záleží na počtu a spotřebičích.) + další o.světla. píšu z vlastní zkušenosti, jsme po rekonstrukci kuchyně :-D
To Nápravník: Samostatné okruhy jste udal správně až na tu lednici. Lednice mají dnes okolo 100W - takový příkon můžete zařadit k okruhu pro ostatní spotřebiče. Ke sporáku, pokud mu stačí jištění 3x16A, nemusíte vést 4mm2 - stačí 5x2,5.
Společný chránič má své výhody - ochrana všeho najednou jedním prvkem, ale i nevýhody - výpadek všeho najednou. Varianta samostatných chráničů je nejlepší, ale nejdražší.
Moje doporučení:
Sporák - sólo chránič 4-pólový 25A, 30mA
Okruhy trouby, myčky a ostatních (3x 1-fázový jistič - zapojte je každý pod jinou fázi) zařadit pod další 4-pólový chránič 25A, 30mA
Světlo nad linkou i digestoř zapojte napevno třeba na zásuvkový okruh pro ost. spotřebiče.
Nepíšete nic o hlavním jističi bytu, optimální je velikost 3x25A (teda pokud nemáte další vysoké spotřeby (přímotopy apod.)
Děkuji za odpovědi, jinak ten dům je rozdělen na dva byty 3+1 (jeden dole a druhý nahoře), voda je ohřívána v bojlerech (opět jeden dole, druhý nahoře), vedení je bohužel v hliníku. Ještě malý dotaz, v případě, že by se měnil plynový sporák na celoelektrický, bylo by nutné měnit tarif? Celkový příkon domácnosti by vlastně stoupl o cca 10kW. Taktéž nevím zda se musí měnit i hlavní jistič, dosavadní hodnotu nevím, zjistím ji.
Jestli mají oba byty jen jednu přípojku, je třeba pro zvolení optimálního hl. jističe znát spotřeby (nejlépe i do budoucna) obou bytů, tzn. jestli nebude mít 2 el. sporáky, případně další momentální i do budoucna uvažované nároky na zvýšení el. spotřeby?
Samozřejmě nejde jen o hl. jistič. Pokud máte elektriku celou starou a chcete modernizovat byt (nebo min. kuchyně), pak si předem nechejte zhodnotit, zda stávající stav (dimenze přípojky) vůbec vyhovuje případnému novému zvýšení hl. jističe. Pro dvě bytové jednotky 3 + 1 s el. vařením bych doporučoval jištění 32A.
Co se týká tarifu, těch je dnes mnoho podobně jako u mobilních telefonů, záleží na vás. Někdo chce ušetřit a část výkonu má ve špičce blokovánu, někdo chce mít zase větší komfort a mít k dispozici maximální současný výkon i ve špičce. Je třeba to nastudovat na internetových stránkách E.ON-u nebo ČEZu - podle toho ke které energetice náležíte. Ty tarify a jejich podmínky tam najdete. Také si dopředu potvrďte na ČEZu nebo E.ONu, zda pro vás v dané lokalitě mají dostatek el. výkonu a dovolí vám jistič navýšit (s nejv. pravděpodobností ano, ale ověřte to).
PS: Při té rekonstrukci zvažte, zda by nebylo dobré oba byty elektricky oddělit kvůli měření - nemusíte hned platit dva elektroměry, ale aby tu byla ta možnost dva elektroměry jednoduše zavést (nájemník apod.). Minimálně je dobré mít pro jeden byt alespoň podružné měření, aby se předešlo případným přím o spotřebu.
Děkuji za odpovědi, jsem otravný, ale tím jak jste zmínil pojem částečná rekonstrukce, jste mne přivedl na další otázky. Jak jsem zjistil, současná elektroinstalace se sestává z dřevěné skříňky zevnitř oplechované, kde je umístěna deska na které jsou ještě ty staré černé jističe. Pokud se bude provádět rekonstrukce elektroinstalace kuchyně, budou se přivádět nové jističe, popř. chrániče, které se montují tuším již na DIN lištu. Bude se tedy muset předělat celá skříň nebo jen ta část co se bude rekonstruovat, dále by mne zajímalo jak bude nahlížet na tento starý způsob zapojení revizní technik, který bude muset provést revizi elektroinstalace v kuchyni.Doufám, že nebude potřeba změnit celou bytovou rozvodnici.Děkuji moc za rady.
Ještě doporučuji navštívit kuchyňské studio, popř. zpracovat si sám pohled na kuchyňskou linku s umístěním zásuvek a jednotlivých vývodů. Předejdete pak nepříjemným zásahům do hotových obkladů.
To Nápravník: Na dřevěnou skříňku s deskou zapomeňte, vyrubejte ji a místo ní si dejte normální bezpečnou a platným normám odpovídající plastovou bytovou rozvodnici s novými jistícími prvky a to včetně těch, na které by byly napojeny ty obvody, které rekonstruovat nebudete. Nedovedu si představit, že by kterýkoliv elektrikář namontoval nové jističe na starou dřevěnou desku! A nedovedu si ani představit, že by to nějáký revizní technik schválil.
Samotnou novou rozvodnici seženete za 1000,- Kč možná nějákou kačku navíc podle velikosti a počtu modulů.
A až budete dělat novou kuchyň, bacha na zásuvky montované na linku - musí odpovídat třídě hořlavosti materiálu. Kuchyňské firmy na to často zvysoka kašlou, jsou schopny elektrikářem připravené zásuvky ve zdi přemontovat přímo na dřevo své linky! Nepodceňujte elektriku, zapaluje a taky zabíjí.
To jsem předpokládal, že se bude muset vyměnit celá bytová rozvodnice. Při samotné montáži je možné si sám vypnout jistič před elektroměrem a odinstalovat samotný elektroměr a HDO nebo je potřeba pověřené osoby, která provede odplombování. Jde mi o to, že v případě rekonstrukce bytové rozvodnice bude bez proudu celý dům a než se provedou zednické práce může to trvat i déle než den. Jaký je tedy správný postup, děkuji.
Při rekonstrukci na elektroměr nesaháte (ani nesmíte), měl by být mimo bytový rozvaděč.
Jak jsem už psal - postup je následující.
1. zajistit si nejprve s rozv. závodem navýšení hl. jističe.
2. provést vlastní rekonstrukci
3. nakonec rozv. závod sám vymění hlavní jistič před elektroměrem, popř. elektroměr a znovu zaplombuje.
To vše vám řekne podrobně na rozv. závodech jejich technik.
Bohužel však se jedná o stavbu starou min. 30 let, a elektroměr s jističem před elektroměrem se nachází společně s podružnými jističi v jedné bytové rozvodnici (vlastně v tomto případě dřevěné skříni)uvnitř objektu. Způsob připojení takový, že přípojka je vedena venkovním vedením do pojistkové skříně a odsud vedena do domu. Čili je v tomto případě sdružen elektroměrový rozvaděč s podružným rozvaděčem a všechny přístroje jsou v jedné skříni.
Pak doporučuji samozřejmě i novou elektroměrovou skříň - jak a kde ji dát nutno domluvit s rozv. závody, tady vám nepomůžu. Určitě ale musí být zvlášť od byt. rozvodnice.
U rod. domků se dává na hranici pozemku. U bytových domů na společnou chodbu u stoupacích vedení.
Jestli máte domek (tak jsem to aspoň pochopil), pak vám asi nezbyde, než rekonstruovat i samotnou přípojku podle dnešních pravidel.
Je to tu moc pěkné počteníčko. Začalo se u rekonstrukce elektroinstalace kuchyně a skončilo u kompletní rekonstrukce elektroinstalace rod. domu včetně přípojky.
Vím, že pro p. Nápravníka to musí být tzv. mrtvicové zjištění, ale tak už to chodí.
Kolega Fasulis má naprostou pravdu.
Vystihl jste to dobře pane Horský, no co se dá dělat, hlavu vzhůru a vstříc nové elektroinstalaci. Děkuji pánové za zodpovězené dotazy.
U nás to taky zacalo opravou dvou vypalenych zasuvek a skonci kompletni rekonstrukci rozvodu, prace prave probihaji... :-)