HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Lukáš Kocum on 11.04.2009, 15:16

Title: Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
Post by: Lukáš Kocum on 11.04.2009, 15:16
Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče,
nebo to není nijak omezeno?


#105#
Title: Re: Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
Post by: Tomáš Spočtený on 12.04.2009, 14:45
jestli je to nějak omezeno to netuším, ale stejně musíte propojit HOP a ochranný PE můstek v rozvaděči
Title: Re: Je nutné umisťovat svorkovnici hlavního pospojení v blízkosti rozvaděče?
Post by: milan prazsky on 12.04.2009, 16:44
Je řešeno v čl.411.3.1.2 ČSN 332000-4-41 ed.2. Termíny HOP a hlavní pospojení již tato norma nepoužívá a nahrazuje OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM. Provádí se u vstupu vedení do budovy.