Lze použít CYKYlo 3x2.5 do montážní lišty? Jedná se o zřízení nového cca 12m dlouhé vedení jištěné 16A chráničem pro koupelnu (1x dvojzásuvka) a kuchyni (2x zásuvka + osvětlení linky + stropní svítidlo). Vedení se bude větvit v prostoru koupelny v krabici na stěnu ve výšce 180 cm nad podlahou do dvou částí. První odbočka cca 20cm lišta k zásuvce pro pračku ve výšce 160cm a druhá cca 2m ven z koupelny do kuchyně k zásuvkám nad kuch. linkou a pro osvětlení linky a stropní svítidlo. Musí mít zásuvka a krabice v této výšce v koupelně vyšší krytí? Je nutné řešit "pospojování", když jediný kovový "předmět" v koupelně jsou dvě paralelní vertikální trubky teplovodního potrubí o průměru cca 3 cm umístěné v koutě koupelny?
1. Zásuvka pro pračku- vlastní vedení třeba i kabelem CYKYLo ve vkládací liště, jištěno 16A/1/B s předřazeným proudovým chráničem
2. Zásuvka pro kuchyňskou linku- vlastní vedení třeba i kabelem CYKYLo ve vkládací liště, jištěno 16/1/B. Chránič není nutný, ale doporučoval bych.
3. Osvětlení kuchyně: ne ze zásuvkového okruhu! Použít kabel CYKY nebo CYKYLo 3Cx1,5mm2 buď přímo z bytového rozvaděče nebo ze stávajícího okruhu osvětlení. V případě nového vedení z rozvaděče použijte jistič 10/1/B. Chránič není potřeba.
PRO INSTALACE V KOUPELNÁCH JSOU ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ vám NEDOPORUČUJI SE ZNALOSTMI KTERÉ MÁTE, INSTALACI PROVÁDĚT SÁM.
Instalace jedním kabelem, tak jak jste napsal, je čistě Vietnamský způsob elektroinstalací. Pozor na ně!
K obvodům viz kolega Horský, jistě by se hodila i zásuvka v koupelně pro fén a holící strojek, ale pokud šetříte, může být společná s okruhem pračky, samozřejmě přes chránič, světla v koupelně by za určitých podmínek stanovených normou nemusela být přes chránič, ale nic vás nestojí, když se také zapojí za chránič a bezpečnost se zvýší 100%. K pospojení tu proběhlo moře diskusí, norma ho předepisuje, proč ho neudělat? těch cca 100,- Kč navíc snad unese každý.
K rekonstrukcím bytových jader a koupelen nezbývá než zopakovat, že ten kdo si není schopen z hlavy nakreslit potřebné schéma zapojení ať to proboha radši nedělá. A je jedno jestli je to člověk s "elektrotechnickým vzděláním" nebo naprostý elektrolaik.
Kabel je možno instalovat,ale zásuvka pro pračku samostatný přívod,jištěný chráničem.Zásuvky nad linkou použít přívody samostatné jištěné chráničem a světla napojit na světelný obvod.Pospojení není tak drahé,je tam potřeba.Vasil.