Mohu použít v rozvaděči před elektroměrem na domu místo PL7-6/1/B
typ s vypínatelnou pracovní nulou N (nebude zapojena)
prostě nemám první typ a chci tam dát tento PL7-6/1/B/1N .
Ptám se jestli to nebude vadit reviznímu technikovi.
#105#
Vašeho revizního technika zde nikdo nezná, proto se neptejte zda mu to nebude vadit. Jde o předpisy a normy ...
Pokud vím tak N vodič (střední vodič) se jistit nesmí. Neplete si jistič s chráničem?
Quote from: Tomáš Spočtený on 12.04.2009, 14:31
Pokud vím tak N vodič (střední vodič) se jistit nesmí. Neplete si jistič s chráničem?
1) Jistit se
nesmí vodič PE. Vodič N se jistit
nemusí (cítíte ten zásadní rozdíl?).
2)
Jistič PL7-6/1/B/1N pól N nejistí, ale pouze vypíná, což povolené je taky. A není to chránič.
3) Pokud pól N necháte nezapojený, na jistící schopnosti jističe se nic nezmění, tudíž by vám to RT měl uznat.
Naopak. Při centrálním nebo skupinových chráničích se jističe 1N vřele doporučují.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 12.04.2009, 15:42
Vodič N se jistit nemusí
Chtete říct, že pokud by střední vodič byl jištěn 1polovým jističem je to v pořádku?
Ja bych za to ruku do ohně rozhodně nedal.
Pozor!Tazatel se ptá na jistič před elektoměrem.Dle mého se zejmě jedná o jistič pro HDO vzhledem k jeho hodnotě (6A).Pro RD jako jistič před elměrem je tato hodnota dosti malá.A co na to distributor elektřiny?
Jézus, to jsem přehlédl. Omlouvám se.
a jak je to teda s tím jištěním středního vodiče? ja myslel že se nesmí jistit
Quote from: Tomáš Spočtený on 12.04.2009, 17:25
a jak je to teda s tím jištěním středního vodiče? ja myslel že se nesmí jistit
Jiří Svejkovský vše vysvětlil jasně.