Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: František Žďárský on 23.08.2004, 20:05Mám 3 fázový asynchronní motor, který je napájen z 50Hz sítě. Potřeboval bych zvětšit jeho otáčky na dvojnásobek. Při použití frekvenčního měniče bych chtěl tyto otáčky zvětšit. Jaký bude výkon tohoto motoru při napájení s dvojnásobným kmitočtem a nebude se ten motor nějak přehřívat?
Moje odpověď vás asi moc nepotěší. Při změně kmitočtu se musí měnit i velikost napájecího napětí a to tak, aby poměr U/f byl konstantní.
- Při snížení kmitočtu (vůči jmenovitému) klesá i moment zvratu asynchronního motoru, proto se v oblasti sníženého kmitočtu zvyšuje velikost napětí než odpovídá výše uvedenému poměru, aby byl moment zvratu stejný.
- Při zvýšení kmitočtu nad jmenovitou hodnotu, není možné pracovat s vyšším napájecím napětím!! Proto se napětí nezvyšuje, moment zvratu motoru klesá. Motor pracuje při konstantním výkonu.