Podle které normy se provádí zkoušení pomůcek trafostanice vn?
/zkoušečky vn,diael. galoše, rukavice a pod....a kolik kde čeho musí být..?/
podle typu rozvodny vn?...
#112#
Od 10/2004 platí PNE 38 1981, která nahradila ČSN téhož čísla. V této podnikové normě energetiky je uvedeno vše, co potřebujete. Vybavení stanic pomůckami všeho druhu s obsluhou i bez, interval předepsaných zkoušek a dle kterých předpisů se provádějí.
Ke koupi je tato norma v Energoprojektu Praha (Ing.Bárta)
TO:Doležal
Děkuji...platí tato podniková norma i mimo?.....Jedná se o zařízení mimo působnost energetiky, tj. vn stanice vlastnící podnikem.
Spíše bych řekl působnost ČSN EN ?
Je pravdou, že zrušená ČSN 38 1981 uvažovala i odběratelské stanice vn/nn (sk.8a), kde jsou požadavky náročnější než pro distribuční stanice.
PNE 38 1981 platí pro energetiku, neboli pro distribuční stanice. Je tam však poznámka:
Norma neplatí pro vybavení průmyslových, komunálních nebo jiných odběratelských stanic.
Norma může však být využita i mimo energetiku
Obávám se, že norma na obecnější rovině (jak píšete. "Spíše bych řekl působnost ČSN EN") neexistuje, alespoň ji nemohu najít. Dle stránek http://www.nri.cz/cz/energo_PNE.pdf norma PNE k 02/09 stále platná.
Jenom doplním kolegu Doležala.
Toto vše řešila ČSN 35 9700. Tato norma byla k 1. 12. 2003, zrušena bez náhrady, takže dle mého názoru je věcí provozovatele, jaké pomůcky budou na rozvodně "vn", a jaké lhůty na zkoušení. :(
Vyhláška 75/2002 - ČBÚ:o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
Pomůcky podléhající provádění pravidelných prohlídek a zkoušek a lhůty provádění těchto prohlídek a zkoušek
+-------------------------------- -+------------+------------+
|Pomůcka |Lhůty |Lhůty |
| pravidelných|pravidelných|
| |prohlídek |zkoušek |
| |(v měsících)|(v měsících)|
+---------------------------------+------------+------------+
|Zkoušečka napětí | 12 | 24 |
|Fázovací souprava nad 1 kV | 12 | 24 |
|Manipulační tyč | | |
|- měřicí tyč na izolátory vvn | 12 | 24 |
|- vypínací tyč vn | - | 24 |
|- pojistkové kleště vn | - | 24 |
|Záchranný hák | - | 24 |
|Dielektrické rukavice | 12 | 24 |
|Dielektrický koberec | 24 | - |
+---------------------------------+------------+------------
Toto platí,tam,kde dozoruze ČBÚ,myslím si že těmito termíny se nic nezkazí i mimosféru ČBU
Vybavení elektrických stanic ochrannými prostředky,pracovními a ostatními pomůckami - (neznámá značka) (neznámá značka) 5/2008 autor p.Václav Macháček, ČENES
Asi se to bude muset řešit nějakým provozním předpisem z výpisů citovaných norem.