Lze rozdělit 3-fázový jistič na 3 jednofázové? Jedná se o starý IJK 16A.
Lze oddělat mechanické spřažení a považovat vzniklou sestavu dle ČSN za 3 jednofázové?
#uft#
TO : Patrik Novy
NELZE!!!
Apropo co to je IJK ?
Pokud to je ITV, a nebo ITM, tak mechanické spřáhlo samo o sobě nestačí, tyto jističe jsou spojeny v prostředku, a to už je neodborný zásah do jističe. (norm)
Důrazně nedoporučuji !!
Jedná se o staré černé jističe.Třífázový obvod se zrušil a já bych to rozdělil na 3 jednofázové...samostatně to nejistí?(Musel bych překopat celý rozvaděč.)
Je to podložené i někde v normě?Díky
Tak například ČSN 33 2000-1 hovoří o odbornosti montáže, použití správných materiálů,...
A vyšší váhu než normy mají pokyny výrobce. Najdete v pokynech výrobce uvedeného jističe, že je určen buď pro využití jako třífázový, nebo 3 jednofázové?
LZE rozdělit.
Obecně platí, že závada v jednom okruhu nemá mít vliv na okruhy jiné, což se vám v tomto případě nepodaří zajistit.
IJK bohužel, má jednu páčku uprostřed ovládající tři fáze. To je jistič motorový pod jedním centrálním krytem. Nejsou to jednotlivé jističe jako ITM nebo ITV. ;)
Možná se mýlím a IJK opravdu existoval. Ale domnívám se, že je řeč o
J1K, někdy nesprávně nazýván JIK.
Kolega Doležal byl rychlejší. :(
Jedná se o jistič J1k50, nebo J1k72 (82)
J1K82 byl napěťový chránič, měl na sobě žlutý testovací otočný čudlík.
Co vám brání zakoupit tři jednofázové jističe za několik málo stokorun?
Pokud jsem dobře pochopil otázku,tak vy máte 3fázový jistič který sloužil k jištění nějakého 3fázového spotřebiče a vy tento obvod od rozvaděče ke spotřebiči chcete zrekonstruovat na 3 jednofázové obvody? Např.3 samostatatně jištěné zásuvky?
Každý obvod musí mít vlastní fázový a střední vodič,takže je tahle možnost nepřijatelná!