Diskuse2 Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Topic started by: Pavel Horský on 30.04.2009, 16:32

Title: Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
Post by: Pavel Horský on 30.04.2009, 16:32
Kolegové, byl jsem dnes požádán o zjištění dle jakých ČSN se navrhují a revidují instalace zubařských ordinací. Jelikož v tomto sektoru zdravotnictví nedělám, ptám se vás, zkušenějších, co máte zdravotnictví v malíčku.
Můžete mi někdo poradit? Já pak radu předám dál.

#112#
Title: Re: Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
Post by: Petr Doležal on 30.04.2009, 17:41
Vyčkat pánů Nováka nebo Šohajdy.  :)
Title: Re: Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
Post by: Kamil Novák on 30.04.2009, 17:46
ČSN 33 2140  ;)

PS : Někteří se pokoušejí do věci zatahovat i TNI 33 2140, ale jestliže podle tohoto "sborníku" nebyla instalace projektována, tak nemůže být logicky ani revidována.
Title: Re: Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
Post by: Pavel Horský on 01.05.2009, 09:30
Díky, předávám dál.   (drinks)
Title: Re: Za pomoci jakých norem se revidují elektroinstalace v zubařských ordinacích?
Post by: František Šohajda on 01.05.2009, 20:46
Ještě doplním kolegu Nováka.....
Pro případ projekce je celkem důležitá např.ČSN 12 464-1, tabulka 5.7 ,ref. číslo 7.12-Zubní ordinace.......dělá se tam celkem málo světla...../jen co znám z praxe/...