Vystaví revizní technik při rekonstrukci elektroinstalace revizní zprávu, pokud rozvody nejsou kompletní?
Např. pokud v místnosti kde bude plánovaná koupelna visí u stropu 3 metry stočeného kabelu?
(jelikož koupelna se bude dělat až za pár let a není ještě naplánováno, kde co bude)
#uft#
Záleží na revizním technikovi.
Z mého pohledu by neměl být problém. Do revizní zprávy je třeba napsat které prostory a které obvody jsou součástí revize. Mělo by být uvedeno kde revize začíná a kde končí - vymezení revize, rozsah.
Já osobně do revize uvádím i co není součástí revize aby informace byla jednoznačná.
Co se týká vašeho příkladu, kabel by měl být ukončen tak jak má a ne aby byl volně ložený.
Tak jak psal kolega Bauer, v podstatě není problém vymezit v revizní zprávě, čeho se vlastně týká a popř. čeho ne.
V uvedeném případě by bylo asi vhodné ty volně visící kabely zatím vůbec nepřipojovat.
Jedná se hlavně o obvod pro pračku. Rozvodnice je vzdálená od koupelny cca 12metrů,takže bych zase musel znova sekat drážku pro kabel. Je to skoro přes celý dům.Ještě bych teoreticky mohl tento obvod ukončit v koupelně v instalační krabici a potom se v budoucnu z teto krabice napojit. Ale jelikož se jedná o pračku tedy jako samostatný obvod,tak nastavování wagosvorkama v krabici se mně moc nelíbí :(
Případ řešte instalací potřebných kabelů, bez jejich připojení v rozvodnici.
Problém s neúplnou elektroinstalací zmizí, může však nastat s kolaudací.
Nebo je to bez SP?
ŽÁDNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ NEPOTŘEBUJI A TUDÍŽ ANI KOLAUDACI
Quote from: Kamil Táborský on 03.05.2009, 16:18
ŽÁDNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ NEPOTŘEBUJI A TUDÍŽ ANI KOLAUDACI
Tak proč se ptáte na revizi?
Pokud to nepotřebujete na stavební úřad, tak proč potřebujete revizi....
Pro Vaše dobré svědomí si můžete udělat revizi /proměření/ ....
Může revizní technik podle normy udělat i revizi na jednu místnost......nikde není napsáno že musí ji udělat komplexně......i tak se to dělá v praxi, jak se dokončují /byty,pavilony,chodby, místnosti/.....je to podle platných ČSN...
Revizi potřebuji jelikož dělám rekonstrukci elektroinstalace chalupy a budu také předělávat jednofázový jistič 25A na 3fázový 20A a pracovníci eonu budou chtít určitě revizi objektu
EON bude chtít pouze revizi odběrného zařízení.
Quote from: Václav Nová on 03.05.2009, 17:06
EON bude chtít pouze revizi odběrného zařízení.
Mohl bys te mi to přeložit do srozumitelné řeči?:)
TO:Táborský
Musíte upřesnit to, co budete dělat...pokud budete zasahovat do měření tak revizi mít musíte./za určitých okolností../....pokud měření necháte tak jak je, tak revizi potřebujete pouze pro váš klidný pánek...../hlavně kvůli bezpečnosti/......
Budu dělat uplně nové rozvody elektroinstalace na chatě. Před elektroměrem nemáme žádný jistič. Před elektroměrem je pouze přípojková skřín. Rozvodným závodům platíme za jistič 25A jednofázový.
Jelikož budu dělat i 3fázovou zásuvku,tak budu potřebovat změnu hodnoty jističe na 3fázový 20A. Od nově udělané rozvodnice natáhnu kabel 3L+PEN k elektroměru. Vím že je potřeba sepsat s eonem novou smlouvu. Otázka ale zní ,jestli je potřeba revize objektu nebo mě dají nový 3 fázový elektroměr bez revize
Tak to potřebujete revizi ale pouze na odběrné místo ...tj.revizi na elektroměrový rozvaděč s přívodem.............co je dál za ním to rozvodné závody nezajímá..!
Možná jsem natvrdlý,ale ještě jedna otázka:
To znamená že musím volat revizáka aby mně z revidoval jenom elektroměrový rozvaděč? My máme elektroměr ve zdi v takové dřevěné bedně s dřevěnými dvířky. :(
Ano, musíte...některé distribuční firmy nechtějí dřevěné bedny..někdy se tak dává oplechování ale já s tím nesouhlasím, musí tam být min. elektroměrová deska, nové knstrukce-šedá...
Quote from: Kamil Táborský on 03.05.2009, 16:55
Revizi potřebuji jelikož dělám rekonstrukci elektroinstalace chalupy a budu také předělávat jednofázový jistič 25A na 3fázový 20A a pracovníci eonu budou chtít určitě revizi objektu
Quote from: Kamil Táborský on 03.05.2009, 16:18
ŽÁDNÉ STAVEBNÍ POVOLENÍ NEPOTŘEBUJI A TUDÍŽ ANI KOLAUDACI
TO: Táborký
Rekonstrukce bez stavebního povolení, dokumentace a revize, tak to je tedy síla. (doh) (plc)
PS: Možná jsem vše chybně pochopil. ??
Jestli jste elektrikář, tak snad znáte patřičné normy (norm)
Když děláte novou elektroinstalaci, tak snad není takový problém vyměnit i skříňku s měřením..
Ale ať je to pro vás problém, či ne, stejně jí musíte vyměnit, když budete předělávat hlavní jištění. Už tam vidim bakelitovou Premix desku z 50.let... :'( Pane velebnosti, jdu blejt...
Pane Koleso, je vidět že máte velký záběr co se zájmů týká ! ::)
Co takhle třeba občas zvednout pozadí od počítadla a namísto zevlování po síti vyrazit třeba ven ? ??
Rozsahem rekonstrukce a potřebě/nepotřebě stavebního povolení/ohlášení se zabývat nebudu. Nebylo součástí dotazu, nejsou k tomu údaje a není to záležitost tohoto serveru.
Jak už bylo napsáno, je možné vystavit revizi i na část objektu.
Co však po vás bude vyžadovat energetika je revize odběrného místa.
Pro vás to znamená, že musíte upravit odběrné místo dle současně platných podmínek připojení.
V překladu do jazyka českého to znamená:
- zřízení nového odběrného místa (rozšíření stávajícího)
- vybudování elektroměrového rozvádeče tak, aby byl přístupný z veřejně dostupného místa (u vás pravděpodobně v pilíři na hranici pozemku)
- nový přívodní kabel od ER k domovnímu rozvádeči (kromě silového kabelu si dejte netáhnout i signalizaci HDO)
A na výše uvedené potřebujete správu o výchozí prohlídce a zkoušce (revizi) pro energetiku.
Silně doporučuji kontaktovat energetiku a nechat spřízněnou odbornou firmu vyhotovit projekt, samotnou přípojku a revizní správu.
Quote from: Valter Mayer on 04.05.2009, 07:24
... potřebujete správu o výchozí prohlídce a zkoušce ....
Co to je??
Takto by mělo vypadat zapojení v novém el.rozvaděči že? viz.obr.
Setkal jsem se jenom se zapojením u jednofázového elektroměru že je přívod do elektroměru L a PEN a výstup také L a PEN,je to logické.Jen tak může procházet elektroměrem proud a může tak měřit spotřebu. U tohoto zapojení stačí aby elektroměrem procházeli jen fázové vodiče? a svorka N byla připojena na svorkovnici PEN?
Ano je to možné, v každám případě záleží na připojovacích podmínkách dodavatele elektřiny. o:-)
To Táborský:
Pokud si najdete schema vnitřního zapojení vámi v úvodu zmiňovaného elměru, tak zjistíte, že jen fázový proud prochází měřícím ústrojím. Proud vracející se PEN či N přes měřící ústrojí nejde, pouze přes "tuplované" svorky. Z těchto svorek je připojen jen konec napěťové cívky. Začátek napěťové cívky je připojen na živou fázovou svorku.
Děkuji pane Doležal za vysvětlení.Jen jsem nechápal jak ten elektroměr může fungovat když jim neprochází proud z Pen (N) vodiče.Pořád mi to vrtalo hlavou,ale ted už je mi to jasné...
U jednofázového elektroměru u nových instalací prochází elektroměrem také jen fázový vodič a jeden vodič je napojen na svorkovnici PEN,stejně tak jako u 3fázového elektroměru.
1fázový elektroměrem který já znám má svorky: vstup L, výstup L, vstup PEN(N), výstup PEN(N), znamená to tedy,že tento elektroměr nejde použít pro tohle "nové" zapojení?
Lze. Svorka na PEN je proklemována
No jo...já jsem ale hlupák,hlava děravá (fool)
V tom případě aji u starýho zapojení neprochází zpáteční proud ze spotřebiče přes elektroměr.....a já byl celou dobu přesvědčen že jim proud prochází....
Pokud se tedy dělá nová elektroměrová rozvodnice a je např.z plastu a elektroměr je třídy II,tak ani nemusí být využita svorkovnice PEN vedle elektroměru a 2 PEN vodiče se mohou zapojit rovnou do elektroměru ne?
Uvažuji správně?
Dle požadavků distributora. Třeba ČEZ mi jednou nepřipojil elektroměr z důvodu, že jsem do elektroměru táhnul rovnou přívod a odvod. Má v připojovacích podmínkách, že tam musí být pouze jeden vodič a ještě světlemodrý...
více viz http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke-informace/kpp-cd-2009-17022009.pdf
Tak to už je opravdu buzerace,z hlediska bezpečnosti a funkčnosti je to v pořádku....
Super knížečka čezu.Nemáte ještě něco podobného od EONU. Na hlavních stránkách eonu schémata a takové podrobné vysvětlení všeho potřebného není
Já jsem z působnosti E ONu a měli to na webu....každá distribuce to má trošičku jinak....jak to každá uvádí na svých stránkách..........není to úplně jinak ale přesto nějaké drobnosti jsou....
Tak abychom se vrátili k původnímu tématu a potom už můžeme diskuzi uzavřít.
Pokud tedy chci na místo jednofázového jističe 25A(který se nachází v dřevěné rozvodnici) 3fázový 20A musím:
-vysekat díru do zdi pro elektroměrový rozvaděč
-vysekat drážku od přípojkové skříně k elektroměrovému rozvaděči
-osadit elektroměrový rozvaděč a natáhnout do něj nový kabel z
rozvodnice 3L+PEN
-zavolat do eonu o navýšení příkonu,sepsat novou smlouvu,domluvit si
u nich pracovníka který přijde napojit nový kabel od přípojkové skříně
k elektroměru
-zavolat jakéhokoliv revizáka,který nemusí být pracovník eonu který
udělá revizi na vedení od PS k el.rozvaděči (i když nevím co na tom chce
revidovat,v rozvaděči nic není)
-zavolat do eonu že chci připojit elektroměr.Pracovníkovi,který přijde
odevzdám revizi
Nejde to udělat na jeden zátah? Přijde revizák a pracovník v jednom,napojí kabel od PS k elektroměru,dá revizi,připojí elektroměr a je to.
Připadne mi to zbytečně zdlouhavý a komplikovaný proces.To abych si vzal dovolenou
Quote from: Kamil Táborský on 05.05.2009, 18:46
...Nemáte ještě něco podobného od EONU. Na hlavních stránkách eonu schémata a takové podrobné vysvětlení všeho potřebného není
TO: Táborský
Celé připojovací podmínky mají jako příloha moc dat. :-[
Pokud se spokojíte jen se schématy, tak jsou v příloze. :)
Quote from: Kamil Táborský on 05.05.2009, 19:52
Tak abychom se vrátili k původnímu tématu a potom už můžeme diskuzi uzavřít.
Pokud tedy chci na místo jednofázového jističe 25A(který se nachází v dřevěné rozvodnici) 3fázový 20A musím:
-vysekat díru do zdi pro elektroměrový rozvaděč
-vysekat drážku od přípojkové skříně k elektroměrovému rozvaděči
-osadit elektroměrový rozvaděč a natáhnout do něj nový kabel z
rozvodnice 3L+PEN
-zavolat do eonu o navýšení příkonu,sepsat novou smlouvu,domluvit si
u nich pracovníka který přijde napojit nový kabel od přípojkové skříně
k elektroměru
-zavolat jakéhokoliv revizáka,který nemusí být pracovník eonu který
udělá revizi na vedení od PS k el.rozvaděči (i když nevím co na tom chce
revidovat,v rozvaděči nic není)
-zavolat do eonu že chci připojit elektroměr.Pracovníkovi,který přijde
odevzdám revizi
Nejde to udělat na jeden zátah? Přijde revizák a pracovník v jednom,napojí kabel od PS k elektroměru,dá revizi,připojí elektroměr a je to.
Připadne mi to zbytečně zdlouhavý a komplikovaný proces.To abych si vzal dovolenou
Ještě mně prosím odpovězte na tuto otázku z 5.5. 18:57 děkuji
Quote from: Kamil Táborský on 05.05.2009, 19:52
Tak abychom se vrátili k původnímu tématu a potom už můžeme diskuzi uzavřít.
Pokud tedy chci na místo jednofázového jističe 25A(který se nachází v dřevěné rozvodnici) 3fázový 20A musím:
-vysekat díru do zdi pro elektroměrový rozvaděč ANO
-vysekat drážku od přípojkové skříně k elektroměrovému rozvaděči ANO
-osadit typovýelektroměrový rozvaděč a natáhnout do něj nový kabel z
rozvodnice 3L+PEN min 4Bx10
-zavolat do eonu o navýšení příkonu,sepsat novou smlouvu,domluvit si
u nich pracovníka který přijde napojit nový kabel od přípojkové skříně
k elektroměru ne, to je ve Vaší režii
-zavolat jakéhokoliv revizáka,který nemusí být pracovník eonu který
udělá revizi na vedení od PS k el.rozvaděči (i když nevím co na tom chce
revidovat,v rozvaděči nic není) reviduje způsob napojení, použitý kabel, izolaci apod
-zavolat do eonu že chci připojit elektroměr.Pracovníkovi,který přijde
odevzdám revizi Ne, revizi odevzdáte v Zákaznickém servisu spolu s doklady co po vás vyžadují dle Vyjádření k navýšení a oni pak přijedou
Nejde to udělat na jeden zátah? Přijde revizák a pracovník v jednom,napojí kabel od PS k elektroměru,dá revizi,připojí elektroměr a je to. Tak jednoduše to bohužel nejde
Připadne mi to zbytečně zdlouhavý a komplikovaný proces.To abych si vzal dovolenou