Už jste se kolegové dívali na novou ČSN 33 2000-1 ed.2...? Máme síť AC
TN-C-S a nyní budeme mít i DC TN-C-S..? >:(
#117#
Copak TN-C-S/DC asi nebude tak běžný případ a tudíž problém.
Ale jak již avizoval Ing.Dvořáček před časem, v čl.131.6.2 je jasně dána povinnost chránit vše před poškozením v důsledku přepětí (jakýchkoli) :
QuoteOsoby, hospodářská zvířata i majetek musí být chráněny před poškozením v důsledku přepětí, které vzniká z atmosférických vlivů nebo ze spínacích procesů.
A troufám si tvrdit, že okolo tohoto článku se opět rozvine debata proč, kdy a jak to "očůrat" stejně, jako tomu bylo v případě používání RCD v zásuvkových obvodech. :(
TO:Novák
Všiml jste si že v této nové normě /viz výše/ je poznámka že cituji:
-byly doplněny prostory pro lékařské použití,............
toto ve staré normě není...
Poučný je zejména obr. 31B1, kde je jasně řečeno, že běžná síť nn (AC) po rozdělení na PE a N je TN-C-S, nikoli TN-S!
V podstatě se tato věc chybně uvádí ve většině instalací.
Quote from: František Šohajda on 05.05.2009, 14:34
TO:Novák
Všiml jste si že v této nové normě /viz výše/ je poznámka že cituji:
-byly doplněny prostory pro lékařské použití,............
toto ve staré normě není...
Zatím jsem našel zmíňku o zdravotnictví pouze v čl.11.1 písm k). Jestli to má být vše, tak to ani nestojí za řeč. :(
No ono tam je napsáno, že jako celek platí /bude platit/ i pro zdravotnictví, nejenom jeden článek..../respektive pro lékařské použití/..abych byl přesný ..
Quote from: František Šohajda on 05.05.2009, 17:33
No ono tam je napsáno, že jako celek platí /bude platit/ i pro zdravotnictví,
Samozřejmě. Ale že by se díky tomuto řádku (o platnosti celé normy) konala v instalacích ve zdravotnictví nějaká revoluce, to asi sotva. (no)
Navíc nechápu, proč není možné dodržet kontinuitu akespoň v terminologii.
Ve staré 33 2140 se jedná o
místnostech pro lék. účely a v této jsou zase
prostory pro lék. účely. (doh)
Teď zase budeme pátrat, co je prostor a co je místnost, je-li místnost prostorem nebo naopak. (zle)
TO:Novák
Já netvrdím že bude ve zdravotnictví revoluce.....
Ale je to po dlouhé době něco o zdravotnictví.....asi to nikdo nechce dělat /zdravotnictví/....co zemřel Ing.Evža Stejskal /byli jsme hodně v kontaktu/ a řešili jsme hodně věcí za pochodu, tak nějak mimo TNI 33 2140 nic.....a ta se moc "nepochlapila"..spíš naopak......
To je konec pravidelných revizí. Jak znám českého člověka, tak ušetřit se musí ať to stojí co to stojí, tak proč revidovat, když se to jen doporučuje, ale nemusí se to.
Quote from: František Šohajda on 04.05.2009, 10:28
Už jste se kolegové dívali na novou ČSN 33 2000-1 ed.2...? Máme síť AC
TN-C-S a nyní budeme mít i DC TN-C-S..? >:(
TO: Šohajda
Normu jsem zatím nečetl, ale pokud myslíte stejnosměrnou síť DC TN-C-S, tak ta byla vždy co si pamatuji. ::)
Vy asi normy moc nečtete co? ??
Kdybyste normy četl, tak musíte vědět, že se nejedná o žádné novoty. Stačí si přečíst ČSN 33 2000-3 z roku 1995.
TO:Beláň
Tady jste trochu mimo..tady je řeč o ČSN 33 2000-1 ed.2....2009
Vy jste v jiné normě.....o tu tady nejde....
TO: Šohajda
Trochu mimo jste Vy. :)
Já čerpám stále ze stejné normy - souboru ČSN 33 2000. (norm)
Chybí vám základní všeobecná orientace v normách.
Doporučuji vám seznámit se se strukturou a systémem číslování a členění této základní normy. ;)