Podle nové normy na hromosvody může v nových projektech být, že anténní stožár se pospojí s hromosvodem a použijí se svodiče přepětí?
Nebo je nutné dnes už používat pouze oddálený, či aktivní hromosvod?
Quote from: Zdenka Bílková on 05.05.2009, 11:09
,
chtěla jsem se vás zeptat, zda podle nové normy na hromosvody může v nových projektech být, že anténní stožár se pospojí s hromosvodem a použijí se svodiče přepětí?? Nebo je nutné dnes už používat pouze oddálený, či aktivní hromosvod?
1) spojení s jímací soustavou a použití svodičů je možné, ale není to nejlepší řešení (no)
2) oddálený hromosvod není nutný, ale jde o daleko lepší řešení, než v bodě 1 (jednicka)
3) tzv. "aktivní" hromosvod prakticky neexistuje. Jde pouze o marketingový trik (plc)
4) madam, co se týká ochrany před bleskem, máte obdivuhodné znalosti (ssur)
V každém případě se ale ke správnému řešení těžko dopracujete bez projektu. (norm)
Jestli paní nebude projektant..??
Tipl bych si spíše že jo, jak ne...??
Těch znalostí je moc........
Nikoliv, paní není projektantem, paní má pouze strach, že nezkolauduje....jinak, tomu ale moc nerozumí......díky za odpovědi....
Milá paní, ke kolaudaci musíte mít připravené výchozí revizní zprávy elektroinstalace a hromosvodu. Pak tedy nevím, kde je problém. Revizní technik, který vám tyto revize vystavuje MUSÍ celou situaci vyhodnotit a sepsat. Čeho se pak obáváte?
Vy jste to ale všechno popletl pane....
Quote from: Zdenka Bílková on 05.05.2009, 13:10
Nikoliv, paní není projektantem, paní má pouze strach, že nezkolauduje....jinak, tomu ale moc nerozumí......díky za odpovědi....
Co jsem popletl? Že se bojíte, že nezkolaudujete?
Pouze jsem vám napsal, že není možné nezkolaudovat bez běžných papírů, které musíte mít ke kolaudaci. To přece není těžké pochopit.
Že mám starý projekt na celkovou rekonstrukci střechy, a v něm je napsáno, že se to musí pospojovat....střechu jsme opravovali až teď, když už platí ta nová norma a elektrikář mi tvrdí, že ten hromosvod musíme předělat a dát tam ten aktivní nebo oddálený a když to neuděláme, tak to neprojde přes stavební úřad, který nám rekonstrukci střechy a přístavbu povoloval.
Tak se neptejte elektrikáře a pozvěte si rovnou revizního technika. Ten vám řekne co a jak a pak vám vystaví revizní zprávu. Bez ní vám to přes stavební úřad opravdu neprojde.
Problém s uzemněním antény na střeše a vztahem k hromosvodu je dosti komplikovaný a nelze řešit diskuzí zde.
Poradím vám jednoduché řešení, které je ovšem závislé na místě vašeho bydliště. Nyní se rozšiřuje digitální vysílání rozhlasu a televize. Signál se lépe šíří než analogový. Pokud jste v dosahu tohoto signálu, zrušte anténu na střeše a nahraďte pokojovou. Tím máte problém s anténím stožárem vyřešen. Sám jsem tuto metodu aplikoval (Brno).
Quote from: Milan Illek on 05.05.2009, 14:46
...Signál se lépe šíří než analogový. Pokud jste v dosahu tohoto signálu, zrušte anténu na střeše a nahraďte pokojovou...
Signál se šíří úplně stejně, protože používá stejné frekvence :) Na kvalitní příjem však stačí nižší úroveň.
Pro Jirka Š.:
Nečinil jsem si nárok na forenzní platnost mého vyjádření.
Mrkněte se sem www.kniska.eu/kniska , kapitola 6 o anténách.
Podle toho co vám elektrikář řekl, si po něm nechte raději zkontrolovat zbytek elektrické instalace.