Post by: Lukáš Balihar on 11.05.2009, 12:54
Zatepluji dům a rád bych nechal vyměnit starou pojistkovou skříň umístěnou ve zdi za novou.
Musím se obrátit na ČEZ?

#117#

Title: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Post by: Pavel Horský on 11.05.2009, 13:40
Nemusíte. Stačí když se obrátíte na nějakou slušnou elektrofirmu a ona vše zajistí již sama.
Title: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Post by: Kamil Táborský on 11.05.2009, 15:41
Já bych to radši řešil přes ČEZ a oni bud pošlou svoje lidi a nebo někoho doporučí. 
Při výměně pojistkové skříně bude potřeba odpojit přívod drátů ze sloupu. Za živa to asi vyměnit nepůjde  (no)
Title: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Post by: Pavel Horský on 11.05.2009, 16:04
U nás to funguje tak, že si jako firma domluvíme vypínání a pak je celá záležitost jen na nás.
Je to taková služba pro zákazníka. Nemusí se o nic starat. Jen zaplatí. Všichni dobře víme, jaké to je, když přijde laik jednat na nějakou služebnu ČEZ. O PRE ani nemluvim.
Title: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Post by: Kamil Táborský on 11.05.2009, 16:20
Když už se načalo téma POJISTOKÁ SKŘÍN,tak bych měl taky jednu otázečku  :)
Je potřeba při kompletní rekonstrukci el.instalace vyměnit pojistkovou skřín za novou plastovou a nebo může být zachována stará litinová?
Title: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Post by: František Šohajda on 11.05.2009, 16:26
jde to vyměnit i pod proudem....ale  musí být člověk opatrný a každý drát si zaizolovat....
Kdybych měl vypnout celou ulic tak by to trvalo dlouho....a sousedé by mě pěkně ponadávali...
Title: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Post by: Radek Červený on 11.05.2009, 16:27
Quote from: Kamil Táborský on 11.05.2009, 16:20
Když už se načalo téma POJISTOKÁ SKŘÍN,tak bych měl taky jednu otázečku  :)
Je potřeba při kompletní rekonstrukci el.instalace vyměnit pojistkovou skřín za novou plastovou a nebo může být zachována stará litinová?

Při kompletní rekonstrukci je to přinejmenším vhodné. Vynechám hodnocení ,,litinky,, ohledně místa uvnitř atd, ale většinou byly na 25A, což při současných požadavcích a předpokládaném jističi před el. měrem 3x25A nevyhoví selektivitě.
Jinak, můj osobní názor je asi takový, že na svém domě bych si takovou obludu nenechal.
Title: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Post by: Radek Červený on 11.05.2009, 16:29
Quote from: František Šohajda on 11.05.2009, 16:26
jde to vyměnit i pod proudem....ale  musí být člověk opatrný a každý drát si zaizolovat....
Kdybych měl vypnout celou ulic tak by to trvalo dlouho....a sousedé by mě pěkně ponadávali...

Také to děláme pod napětím. Když vezmu v úvahu ten maraton ohledně vypnutí ulice a nahlášení předem ve lhůtě dle zákona, tak je milejší to provést opatrně pod napětím.
Title: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Post by: Michal Slabý on 11.05.2009, 16:36
Jestli máte vrchní vedení, tak můžete pojistkovou skříň dát na nejblišší sloup a poté přivést kabel k elektroměru zemí. Neznám Vaše místní podmínky-jestli je tato možnost realizovatelná. A ještě jedna poznámka- při vypínání vedení se to musí náhlásit všem co se jich to týká dopředu (cca 10dní).
Jestli namáte žádné zkušenosti, tak dejte na radu p. Horského a svěřte celou realizaci nějaké odborné firmě. Často má i přímé kontakty u distributora a nakonec zjistíte, že ušetříte.
Title: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Post by: Kamil Táborský on 11.05.2009, 16:44
Quote from: Radek Červený on 11.05.2009, 16:27
...ale většinou byly na 25A, což při současných požadavcích a předpokládaném jističi před el. měrem 3x25A nevyhoví selektivitě.

Pokud není v pojistce vymezovací kroužek a jsou zde vodiče potřebného průřezu,tak se tam mohou dát i pojistky větší než 25  (dance)
Title: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Post by: Radek Červený on 11.05.2009, 16:46
Quote from: Kamil Táborský on 11.05.2009, 16:44
Pokud není v pojistce vymezovací kroužek a jsou zde vodiče potřebného průřezu,tak se tam mohou dát i pojistky větší než 25  (dance)

Ovšem s překročením jmenovitého proudu. Z pohledu revize se tedy jedná o závažnou závadu a taková přípojka by neměla projít revizí.
Title: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Post by: Kamil Táborský on 11.05.2009, 16:53
Quote from: Radek Červený on 11.05.2009, 16:46
Ovšem s překročením jmenovitého proudu. Z pohledu revize se tedy jedná o závažnou závadu a taková přípojka by neměla projít revizí.

Maximální příkon který mohu odebírat a který platím rozvodným závodům určuje jistič před elektroměrem,nikoliv pojistky v HDS.  :P
Mám-li před elektroměrem 25A tak nemohu odebírat víc  (no)
Title: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Post by: Kamil Novák on 11.05.2009, 17:03
Quote from: Kamil Táborský on 11.05.2009, 16:44
Pokud není v pojistce vymezovací kroužek a jsou zde vodiče potřebného průřezu,tak se tam mohou dát i pojistky větší než 25  (dance)


Můžete popsat, jak nacpete pojistkovou patronu (vložku) 35, 50, nebo 63A do pojistkového spodku E27 (byť bez vymezovací podložky) ?  (ssur)
Kladivem ? Nebo je přibrousíte ?  :-\
Title: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Post by: Pavel Ryšavý on 11.05.2009, 17:12
Quote from: Kamil Táborský on 11.05.2009, 16:44
Pokud není v pojistce vymezovací kroužek a jsou zde vodiče potřebného průřezu,tak se tam mohou dát i pojistky větší než 25  (dance)


Kamil Novák - viz citace (narve tam hřebíky), nebo "pojistkovou vložku" CY16mm2, případně Vámi zmiňované hodnoty (35, 50, ....)
Title: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Post by: Petr Mužík on 11.05.2009, 17:29
v mojí oblasti (E.On Jižní morava) - stačí dát požadavek na firmu E.On (osobně zasílám foto s adresou objetku kompetentnímu pracovníkovi)  - a ona si vše zajistí sama - a co je důležité - TAKÉ VŠECHNO SAMA HRADÍ - zákazník nezaplatí ani korunu - doba výměny je cca 1 měsíc (čekací).
Title: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Post by: František Šohajda on 11.05.2009, 17:41
Je pravda že v půsoBnosti E-ONu vyměňují pojistkové skříně litinové/HSD/ za plastové průběžně ve všech obcích a městech na vrub E-ONu...je to v rámci rekonstrukce sítě a znám případy kdy to vyměnili bez požadavků majitele ....Dělá se to postupně v celém regionu..nikdo neplatí nic..!
Title: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Post by: Kamil Táborský on 11.05.2009, 18:39
Quote from: Kamil Novák on 11.05.2009, 17:03
Můžete popsat, jak nacpete pojistkovou patronu (vložku) 35, 50, nebo 63A do pojistkového spodku E27 (byť bez vymezovací podložky) ?  (ssur)
Kladivem ? Nebo je přibrousíte ?  :-\

Samozdřejmě tam musí být závit E33 jinak to nelze realizovat  :D
Rozvodné závody to řešili tak,že na místo aby namontovali jednofázový 25A jistič před elektroměr,tak vydělali 35A nebo vyšší pojistky v HDS a na místo nich tam dali 25A pojistky.......ale to je zase jiné téma  (whist)
Title: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Post by: Kamil Novák on 11.05.2009, 18:56
Quote from: Kamil Táborský on 11.05.2009, 18:39
Samozdřejmě tam musí být závit E33 jinak to nelze realizovat  :D
Rozvodné závody to řešili tak,že na místo aby namontovali jednofázový 25A jistič před elektroměr,tak vydělali 35A nebo vyšší pojistky v HDS a na místo nich tam dali 25A pojistky.......ale to je zase jiné téma  (whist)


To zase nesedí.  (no)
Je tady řeč o starých litinových pojistkových skříních 500V/25A.
Takže tam žádné spodky E33 být nemohly.  :-\
Title: Re: Kdo mi vymění pojistkovou skříň?
Post by: Kamil Táborský on 11.05.2009, 19:26
TO-Novák
Já o koze,vy o voze  ;D