Mohl by mi někdo poradit s výpočtem hodnoty nastavení dvou stupňů zemní ochrany, kdy mám 1000kVA trafo v 22kV soustavě?
Čerpal jsem z více zdrojů a příkladů bylo více, tak to chci porovnat ...
#uft#
Proč nepoužijete vývod odpínače s pojistkami?
Je třeba zadat více parametrů:
trafo má 22 kV na primáru nebo sekundáru
na které straně chcete hlídat zemní spojení
jedná se o zemní ochranu sítě nebo kostrovou ochranu transformátoru
Jedná se o ochranu trafa 22000/400V ,odpínač s říslušnými pojiskami už tam jsou,jde o doplnění zemní ochrany.Zajímá mě jen z čeho čerpat informace.Pídil jsem se jak po obecných tak u odborníků a zjistil jsem,že se názory různí,proto se ptám také vás.
Děkuji
Pro doplnění-ochrana by měla čerpat z naměřených hodnot sek.proudu součtového trafa na straně přívodu 22KV do zmíněného transformátoru.
V první řadě záleží na tom, z jaké sítě je trafo napájené, zda se jedná o síť uzemněnou přes odporník-kabelové sítě nebo přes tlumivku-venkovní vedení. Dále je nutné znát délku kabelu k trafu, kvůli kapacitním proudům kabelu. Na tento proud nesmí ochrana reagovat.
U vývodu pro trafo 1000kVA se dostáváme na hodnotu nastavení 1. stupně ochrany ca 5A primárního proudu, čas musí být selektivně nastaven vzhledem k nadřazeným ochranám.
Při montáži součtového transformátoru nesmíte zapomenout provléct zpět přes součtový transformátor stínění plášťů vn kabelů
zajímavý odkaz:
http://www.(neznámá značka).cz/index.php?id_document=36857
Jen dotaz, co bude ochrana vypínat, odpínač s pojistkami nebo bude sloužit pro signalizaci?