Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: Tomáš Gardoň on 20.05.2009, 14:12

Title: Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
Post by: Tomáš Gardoň on 20.05.2009, 14:12
Mám elektromer v plote a hneď vedľa neho je umiestnená skrinka s plynomerom.
Je treba urobiť pospojovanie v plynomerovej skrinke?
Pospojovanie plynových rúr?
Skrinka na plyn bude kovová a prívodná rúra na plyn je myslím plastová a druhá kovová.



#117#
Title: Re: Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
Post by: Vladimír Kadlec on 21.05.2009, 14:25
Jak byste to chtěl provést, potažmo jaký by to mělo význam? Na elektroměrové rozvodnici bývá zaplombován zpravidla i nulový můstek a nebezpečí z absence spojení PZ a EZ v tomto případě nehrozí, neboť přívodní potrubí bývá většinou plastové. Je to podobná situace, jako kdybyste uvažoval o pospojení např. kovového oplocení s el. zařízením v elektroměrové rozvodnici v plotě.  Něco jiného je při vstupu plynového potrubí, předpokládám že kovového, do budovy - zde by mělo být připojeno k ekvipotenciální přípojnici hlavního pospojování.