Situace:
Ve fasádě RD krabice IP54. Do krabice přiveden kabel CYKY z RB (tam zatím nepřipojen). Z krabice vyvedena pod úroveň terénu trubka KOPOFLEX. Pokračování obvodu zatím v "nedohlednu".
Jakým způsobem tento kabel v krabici zajistit proti vnikání vlhkosti a jak zajistit trubku v zemi?
#uft#
Už sama krabice IP54 zaručuje sucho. Konce trubky pak stačí řádně zaizolovat širokou PVC izolační páskou. Z praxe je potvrzeno, že takto zaizolovaná trubka byla suchá a čistá po deseti letech.
Trubku přezolovávám gumovou smršťovací izolační páskou, nebo pokud je delší, tak konec vyplním silikonem a při další realizaci odříznu nožem. Cca 5cm. Jinak jak píše p. Pavel Horský, trubka je suchá i po několika letech.
Paradoxně bývá problém s fasádní krabicí. V té může voda nakondenzovat. Doporučuji cca po1/2-1 roce zkontrolovat, případně udělat otvor.
Ve Vašem případu by mohl případný kondenzát odtékat do trubky.
Pro zatěsnění té trubky, stejně jako pro jakékoliv jiné zatěsňování, bych doporučoval pásku Scotch 2228. Vyzkoušejte, uvidíte.
Co tohle:
http://www.rayservice.cz/catalog/category/58/