Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Karel Přibyl on 28.01.2005, 22:46Připojení čidel MaR (teplota) vedením v prostoru s změnou teploty nebo rozdílnou teplotou se řeší kompenzačním vedenín, tj.spec. kabelem v části trasy s změnou teploty. (např. katalog Lapkabel. Helukabel..) Každé připojované měření má jiné podmínky, musí se posoudit a navrhnout.
Posunout nulu, samozřejmě jde velmi snadno, jakýmkoli paralerním odporem (klidně na svorkách kotle), ale musíte počítat s tím, že se mírně změní strmost. Uvědomte si také, že nyní máte de-facto dvě čidla zapojená v sérii termistor a měděné vedení a prověřte, zda dvoulinka nevede třeba podél teplého potrubí to by mohlo ovlivňovat.
Nejlépe by bylo použít vícevodičové (se kompenzije samo)připojení - zkuste se přesvědčit, zda kotel neumí alespoň třívodičové připojení.
Předpokládám,že jste měřil uvedený termistor bez vedení.KTY 81-122 má uvedenou střední hodnotu 823 ohm při 0°C a tak Vámi uvedených 35 ohm o které chcete snížit celkový odpor bude zřejmě vlivem vedení.Tento odpor je dosti vysoký a v první řadě je potřeba vyřešit tento problém jeho výměnou.Paralelním odporem sice dosáhnete kompenzace k 0°C,ale zase pro mínusové nebo plusové hodnoty bude měření nepřesné v povolené toleranci.Jinak také KTY 81-122 má povolené hodnoty pro 0°C v rozmezí 810-836 ohm a tak se domnívám,že vlastní regulátor u kotle bude mít nějaký regulační prvek pro kompenzaci skutečného odporu k 0°C.
Omlouvam se, ale není v kotli implementován ofset čidla. Běžná věc. Divil bych se kdyby tam někde nebyl. S těma odporama máte poravdu, ale lze to řešit zmněnou ekvitermní křivky. V praxi RD to postačuje.