Title: Musi byť zemnenie medzi elektromerom a istiacou skriňou nad 100 m ?
Post by: Juraj Antonak on 24.05.2009, 13:59
Vzdialenost medzi elektromerom a istiacou skrinou na dome je 120m.
Ako potrebujem riesit zemnenie, ak pouzivam kabel CYKY-J 4x16mm2?
Potrebujem uzemnit N vodic pouzitim napr. pasoviny?
Ak ano, tak po celej dlzke 120m, alebo len pri istiacej skrini na dome?



#uft#
Title: Re: Musi byť zemnenie medzi elektromerom a istiacou skriňou nad 100 m ?
Post by: Miloslav Dunda on 25.05.2009, 23:41
ČSN 33 2000-4-41. Zemnění ano, ale nemusí být po celé délce. Pokud začínáte stavět dům je nejlépe provést tzv. základový zemnič. Tj pasovinu umístit do výkopu základových pásů s vyvedení potřebných vývodů pro případný hromosvod a pro el. rozvaděč a hlavní pospojování. BLÍŽE vám PORADÍ KAŽDÝ DOBRÝ ELEKRIKÁŘ.