Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Montáže, instalace které mohou provádět neodborníci => Topic started by: Michal A. on 01.06.2009, 19:38

Title: Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f
Post by: Michal A. on 01.06.2009, 19:38
Můžete mi prosím někdo poradit se zapojením varné desky na 3f?
Jedná se o panelák a ze zdi mi momentálně visí hliníkové dráty černý, černý, hnědý, žlutozelený. Detaily k desce, viz přiložený obrázek.
Předpokládám, že se mě týká varianta ozančená červeným puntíkem.





#230#
Title: Re: Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f
Post by: Jaroslav Hasala on 01.06.2009, 20:37
No to by jste tomu dal !

Toto zapojení určené pro sítě, kde je mezi fázemi 230V (u nás je mezi fázemi 400V).

Ve vašem případě je správné připojení 3N.
Zelenožlutý vodič je nutné připojit na svorku pro uzemnění a dále na svorky 4 a 5.

Předpokládám starou TN-C soustavu - v zásuvkách 230V jsou připojené pouze dva vodiče, zelenožlutý vodič je v zásuvce připojen na ochranný kontakt (kolík) a dále průběžně na pravou zdířku.
Typicky je to takhle právě v panelácích.

Zvažte také možnost nového přívodu pro sporák, měděného a pětižilového.
Title: Re: Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f
Post by: Michal A on 01.06.2009, 21:59
Díky!!

Koukám, že se opravdu vyplatí počkat si na radu odborníka :)

Každopádně s rozvodem v zásuvkách máte pravdu! Nicméně výměna přívodu pro sporák by byla asi nákladnější než celý sporák, protože kuchyň je na opačné straně bytu než rozvodná krabice.

Michal A.
Title: Re: Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f
Post by: Jan Lebduška on 02.06.2009, 09:13
Tak nevím , ale asi bych desku zapojil taky podle červeně označeného obrázku L1,L2,L3, PE.
Pane Hasalo jak jste přišel na to že u červeně označeného obrázku musí být mezi fázemi 230V? Není to tam nikde napsáno.
Title: Re: Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f
Post by: Zbyněk Hála on 02.06.2009, 09:34
Jestliže vám visí ze zdi dráty : černý, černý, hnědý a žlutozelený, vypadá to na starou soustavu TN-C (v hliníku). Doporučení p. Hasaly o novém přívodu je zcela na místě, protože při přerušení PEN (žlutozelený vodič) nemáte kostru sporáku spojenou s PEN potenciálem v rozvaděči a na kovových částech sporáku se může objevit fázové napětí. Nový měděný 5žilový přívod pravděpodobnost této poruchy výrazně snižuje.
Zkontrolujte také jištění a průměr přívodu a porovnejte s příkonem desky, někdy bývá celkový příkon varné desky vyšší než jistič a starý kabel vydrží.