Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Luky_1 on 02.06.2009, 08:50

Title: Budou fungovat dvě topné tyče 230V, 2kW zapojené do hvězdy?
Post by: Luky_1 on 02.06.2009, 08:50
Pokud zapojím dvě topné elektrické tyče (jsou na 230 V, jedna má 2kW) do hvězdy, bude zapojení fungovat?
Do hvězdy rozumím zapojit tyče jakoby sériově, ale mezi dvě fáze, s nevyvedeným středem?


#105#
Title: Re: Budou fungovat dvě topné tyče 230V, 2kW zapojené do hvězdy?
Post by: Lukáš Rotrekl on 06.06.2009, 19:35
Neměl by to být problém, pokud jsou doopravdy stejné, jen nebudou mít 2kW, ale cca 1800W (na každé bude 200V a ne 230V
Title: Re: Budou fungovat dvě topné tyče 230V, 2kW zapojené do hvězdy?
Post by: Petr Doležal on 06.06.2009, 21:54
To zapojení není jakási polohvězda, ani zapojení do V, nýbrž dvě tyče do série na sdružené napětí. Pokud se týká výkonu, tak pro jednu tyč platí:
P=U*I=U2/R
potom
P1=U12/R
P2=U22/R
z toho
P2=P1*U22/U12
po dosazení
P2=2*(200/230)2=1,51 kW/na jednu tyč
Title: Re: Budou fungovat dvě topné tyče 230V, 2kW zapojené do hvězdy?
Post by: Jaroslav Hasala on 07.06.2009, 08:59
V souvislosti s touto diskuzí je by bylo vhodné připomenout jednu věc :

Pokud je v nějakém spotřebiči topné těleso na 3x 230V (třeba 3x 2 kW), bývají obvykle jednotlivé topné tělesa zapojené do hvězdy, bez vyvedeného středu (podobně jako motory do Y).
Není to ovšem příliš šťastné, proudy na jednotlivých fázích nejsou úplně stejné (tělesa nemají  uplně stejný odpor). Zapojení do hvězdy bez vyvedeného středu toto ještě zhoršuje a topné těleso relativně brzo "odejde" v nejzatíženější části.
Týká se to hlavně těles vyrobených relativně nedávno. Zřejmě to souvisí s obecně zhoršující se kvalitou všeho :(

Pokud se střed hvězdy připojí na N, situace se o něco zlepší a zcela bezpochyby to má pozitivní vliv na životnost topných těles.
Title: Re: Budou fungovat dvě topné tyče 230V, 2kW zapojené do hvězdy?
Post by: Lukáš Rotrekl on 07.06.2009, 09:51
Quote from: Petr Doležal on 06.06.2009, 21:54
To zapojení není jakási polohvězda, ani zapojení do V, nýbrž dvě tyče do série na sdružené napětí. Pokud se týká výkonu, tak pro jednu tyč platí:
P=U*I=U2/R
potom
P1=U12/R
P2=U22/R
z toho
P2=P1*U22/U12
po dosazení
P2=2*(200/230)2=1,51 kW/na jednu tyč


Nojo, Ohmuv zakon je potvora....Nejak sem to vzal jen pomerem napeti bez uvazovani, ze je to s druhou mocninou.....
Title: Re: Budou fungovat dvě topné tyče 230V, 2kW zapojené do hvězdy?
Post by: Petr Doležal on 07.06.2009, 10:06
 (drinks) Alespoň jsme se shodli, že výkon bude menší.
Jinak si budeme pamatovat, že výkon u odporových spotřebičů je funkcí kvadrátu napětí. Když se napětí zvedne 2x, výkon se zvedne 4x. Když napětí klesne na polovinu, výkon klesne na čtvrtinu.
Když napětí stoupne na 110% (dovolená odchylka), pak výkon vzroste na 121%  (1,12=1,21) a toto vám napočítá elektroměr.  :'(
Title: Re: Budou fungovat dvě topné tyče 230V, 2kW zapojené do hvězdy?
Post by: Miloslav Dunda on 17.06.2009, 20:47
Dvě topné tyče do hvězdy nezapojícte, kdyby jste se rozkrájel. Bude vám scházet třetí tyč. U dvou tyčí nejde o zapojení do hvězdy.
Title: Re: Budou fungovat dvě topné tyče 230V, 2kW zapojené do hvězdy?
Post by: Milan Illek on 18.06.2009, 17:46
Kreslím do hvězdy dvě tyče a ejhle, je z toho půl p... .