Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: ... z davu semináře on 26.05.2005, 00:53

Title: Jaký je princip ochrany oddělením obvodů?
Post by: ... z davu semináře on 26.05.2005, 00:53

Rád bych využil tohoto fóra k objasnění pro mne neznámého, resp. doposud nepochopeného výrazu. Oddělení obvodu. Jaký je princip ochrany oddělením obvodů? Jak pak funguje obvod, když jej oddělím? Znamená to, že oddělený obvod mě už neublíží? Děkuji Slavíček

Title: Re: Jaký je princip ochrany oddělením obvodů?
Post by: Karel Kosina on 26.05.2005, 06:26

Dle dříve platné normy je ochrana oddělením obvodů v principu dnes uváděná ochrana elektrickým oddělením. Na toto téma najdete vysvětlení v diskusi "Jaká jsou zapojení a nebezpečí za oddělovacím trafem?"

http://www.elektrika.cz/diskuse/teorie/members/707556645293

Title: Re: Jaký je princip ochrany oddělením obvodů?
Post by: Štefan Beláň on 26.05.2005, 23:38

To: Slavíček

Základní princip oddělení (izolovaná síť) je v tom, že živé části nemají žádné napětí proti zemi. Můžete se živých části jedné fáze dotýkat a "neublíží" vám. Nesmíte se pochopitelně dotknout dvou rozdílných fází živých částí. U izolované soustavy se proto kontroluje  izolační stav, aby nedošlo ke spojení (poruše) jedné fáze ze zemí. Potom by ta druhá fáze již měla napětí proti zemi, a už se jí dotýkat nesmíte.