Title: Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
Post by: Lubomír Muller on 05.06.2009, 11:54
Jaký typ jističe zvolit a proudovou ochranu na vrtačku, která se používá při ražbě tunelu a jaký průřez vodiče a typ. Vrtačka má motor180kW a je napájena 400V střídavý.

#117#

Title: Re: Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 05.06.2009, 14:51
Způsob jištění najdete v technických podmínkách výrobce stroje.
Volba kabelu je zásivlá na prostředí, požadavcích na ohebnost, délce, úbytku napětí ....
Bohužel, příliš málo informací. U stroje 180kW předpokládám projekt na připojení.
Title: Re: Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
Post by: Milan Illek on 06.06.2009, 10:02
Dtto předchozí, navíc u takového výkonu je potřeba posoudit napájecí transformátor a rozvody z hlediska rozběhu. Nelze připojovat na základě nějaké rady.
Title: Re: Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
Post by: Lukáš Rotrekl on 06.06.2009, 19:28
Víte také o tom, že by jste měl oprávnění "C", tj od Báňského úřadu? Tam už předpokládal dost vydokou kvalifikaci a schopnost řešit poměrně elementární problém. Případně alespoň schopnost popsat problém z větší šířky aby se dal řešit.

Bute to ražba tunelu.. Jak dlouhého? jak se stroj připojuje? Je nějaký požadavek na vypínač poblíž stroje? V podzemí by měla být IT siť. Ale báňský uřad může z tohoto požadavku ustoupit, ale bude chtít chránič....Zkonzultujete řešení u místně příslušného BÚ.

Co se týče jištění a dimenze vedení na to jste zadal příliš málo parametrů. Obecně vedení dimenzovat dle běžných postupů, jištění zřejmně nějakým "deonem" s motorovou spouští např. BH400 + MTV3 (snad si pamatuju dobře). Nastavit parametry dle paramterů motoru....
Title: Re: Jaký typ jističe zvolit pro tunelovou vrtačku 180kW a jakou proudovou ochranu?
Post by: Martin Kurka on 06.06.2009, 19:44
Vážený pane Mullere,
doufám, že váš dotaz není míněn profesionálně vážně, ale jako zvídavost pro představu.
Na váš dotaz se dá leda zodpovědět, že 180kW motor si vezme v ustáleném běhu asi 300A. Z toho vyplývá, že se bude jistit deonem se speciální elektronicky nastavenou charakteristikou. Charakteristiku převážně určí výrobce vrtné soupravy (těžký/lehký rozběh, reverzace...). Kabel bude nějaká těžká důlní šňůra  určitě vyššího průřezu než  4x95mm2 ale spíš mnohem mnohem vyššího průřezu - hodně záleží na délce, materiálu, napájení, prostředí,uložení...Kabel se vyplatí jistit proti zkratu na začátku a proti přetížení na konci. A taky záleží na tom, jaký je a jak daleko je napájecí důlní transformátor.
Cena práce projektanta se mnohdy blíží ceně několika metrů takového kabelu a chyba v návrhu odhadem může stát nejen nemalé peníze, ale i mnoho životů, takže na takový úkol se i z hlediska zdravého rozumu vždy vyplatí projekt. Na takové kabely už jsou potřeba motorické kabelové bubny, odvíjecí kozlíky a jiná havěť pro speciální vypínání a napojování.
A to nemluvím, že to spadá pod báňský úřad a je tu nutné zohlednit i případnou výbušnost prostředí, elektrické hlídání izolace protože to je vždy mokré prostředí a potřebné ochrany a bezpečnostní důlní vypínací prvky.
Prostě projekt jako řemen.