Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: Anonym on 11.06.2009, 07:05

Title: Mohu zhotovit před rozvaděčem dodatečný umělý schod ?
Post by: Anonym on 11.06.2009, 07:05
Vytvor otazku z prilozeneho souboru! [mp3=200,20,0,center]http://diskuse.elektrika.cz/attachments/message_11_06_2009_07_05_30.mp3[/mp3]

#112# otázka vytvořena a doplněn přepis zvukového záznamu

Firma umístila elektroměr výše než praví předpisy. Revizní technik má výhrady. Mohu to obejít tak, že před rozvaděčem zhotovím dodatečný schod široký jako rozvaděč a hluboký 80 cm ?
Title: Re: Mohu zhotovit před rozvaděčem dodatečný umělý schod ?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 11.06.2009, 09:05
Pokud schod nebude bránit přístupu do rozvaděče, tak si myslím že by to šlo. Je to ale otázka pro onoho RT. Konzultoval bych to s ním.
Title: Re: Mohu zhotovit před rozvaděčem dodatečný umělý schod ?
Post by: Ladislav Koštejn on 11.06.2009, 09:51
Podle připojovacích podmínek ČEZu str.6 musí být střed elektroměru
1000-1700 mm od podlahy nebo definitivně upraveného terénu.
Ptám se vás zda máte střed el. měru výše než 1700 mm jestli ne tak není co řešit.
Ještě zeptejte revizního technika podle které normy, nebo předpisu to máte vysoko.
Jinak bych se řídil odpovědí kolegy  Svejkovského
Title: Re: Mohu zhotovit před rozvaděčem dodatečný umělý schod ?
Post by: Petrdol on 11.06.2009, 10:20
Uživatel pro testování
Pokud se nemýlím, je toto téma první s hlasovým záznamem.
Komu se to dá přehrát, nechť mi přidá bod, komu ne, bod ubere.
Cca za 14 dnů budeme vědět co převažuje.
Výchozí stav karma je 0, přečteno 83x.

P.S. Přidán bod za Aleše
Title: Re: Mohu zhotovit před rozvaděčem dodatečný umělý schod ?
Post by: Fuk Tomáš on 11.06.2009, 21:20
Quote from: Petrdol on 11.06.2009, 10:20
Uživatel pro testování
Pokud se nemýlím, je toto téma první s hlasovým záznamem.
Komu se to dá přehrát, nechť mi přidá bod, komu ne, bod ubere.
Cca za 14 dnů budeme vědět co převažuje.
Výchozí stav karma je 0, přečteno 83x.

Tak nevím, jestli mám bod přidat nebo ubrat.
Při kliknutí na ikonku přehrávače (v prvním příspěvku) se to přehraje několikanásobnou rychlostí.
Při kliknutí na připojený soubor se to přehraje normálně.

Adobe Flash Player 8,0,24,0
(nenávidím weby, které mě nutí instalovat nové a nové verze kdejakého sh...   ;D
Title: Re: Mohu zhotovit před rozvaděčem dodatečný umělý schod ?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 11.06.2009, 21:27
Mně to jde normálně. Adobe Flash Player ver. 10.0.22.87
Title: Re: Mohu zhotovit před rozvaděčem dodatečný umělý schod ?
Post by: Ladislav Koštejn on 12.06.2009, 06:27
Mě to taky hraje normálně obě  možnosti.
Title: Re: Mohu zhotovit před rozvaděčem dodatečný umělý schod ?
Post by: Kamil Novák on 12.06.2009, 07:34
Quote from: Fuk Tomáš on 11.06.2009, 21:20
....(nenávidím weby, které mě nutí instalovat nové a nové verze kdejakého sh...   ;D


Měl jsem naprosto stejný problém s nekompatibilitou přehrávačů s různými formáty.
Před drahnou dobou jsem narazil na přehrávač Jet Audio a jsem s ním maximálně spokojen: 
- poradil si doposud se všemi nabídnutými audio i video formáty,
- nepamatuji si, že by vyžadoval instalaci nějakého nového kodeku,
- až na 1 vyjímku bezproblémové on-line poslouchání i-radií (tou vyjímkou je Country radio, které vyžaduje pouze Windows Media Player a ten mi do počítadla nesmí)
- samozřejmostí je možnost on-line nahrávání
- stabilita
- slušná lokalizace

PS : Nejsem prodejce tohoto SW (vzhledem k tomu, že jde o Freeware by to byl špatný nápad), ale po dlouhé době použivání si nevzpomínám na nic, co by mi vadilo.  (jednicka)
Title: Re: Mohu zhotovit před rozvaděčem dodatečný umělý schod ?
Post by: Pavel Tesař on 12.06.2009, 14:21
To Koštejn.
Zpět k otázce. V  Připojovacích podmínkách ČEZu str.6 musí být střed elektroměru
1500-1700 mm od podlahy nebo definitivně upraveného terénu.
Title: Re: Mohu zhotovit před rozvaděčem dodatečný umělý schod ?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 12.06.2009, 14:37
Quote from: Pavel Tesař on 12.06.2009, 14:21
To Koštejn.
Zpět k otázce. V  Připojovacích podmínkách ČEZu str.6 musí být střed elektroměru
1500-1700 mm od podlahy nebo definitivně upraveného terénu.

A z toho vylývá, že schod je nebo není podlaha nebo nefinitivně upravený terén? Se vší skromností si dovolím trvdit, že být může. Poslední slovo má ale RT, popřípadě jiný pracovník distributora.
Title: Re: Mohu zhotovit před rozvaděčem dodatečný umělý schod ?
Post by: Pavel Tesař on 12.06.2009, 15:05
Před elektroměrovým rozvaděčem, rozvodnicí, elektrorozvodným jádrem nebo elektroměrovou deskou musí být volný prostor o hloubce alespoň 800 mm s rovnou podlahou. Když toto splním, tak asi může být i schod. ::)
Title: Re: Mohu zhotovit před rozvaděčem dodatečný umělý schod ?
Post by: Aleš Dobrovolný on 12.06.2009, 17:40
Audio u mě (Opera, Vista 64B) funguje, nějak mě nejde zvýšit karma uživatele Petrdol, ostatně žádného uživatele. Na jedné straně mě to udivuje, na druhé je mi to jedno.

Přimlouvám se za to, aby, pokud už bude použita forma audio souboru, byl, stejně jako v tomto případě vložený i stručný přepis otázky. Ne vždy je vhodné (a nebo možné) audio soubor přehrávat. Doma je mi  to docela jedno i když kvůli tomu musím vypnout internetové rádio, v práci už nemohu pustit něco nahlas vůbec a třeba na PDA je to téměř nemožné z technických důvodů - flash a pod..
Title: Re: Mohu zhotovit před rozvaděčem dodatečný umělý schod ?
Post by: Rozmahel Vladimír on 12.06.2009, 18:19
Umístění elektroměru příliš vysoko je problém z hlediska údržby,výměny elektroměru, nebo odečtu, atd..., tady je třeba být rozumný. E.ON je v tomto případě tolerantní na spodní hranici umístění RE, a to je min.60cm nad hotový terén, stejně jako je požadavek na poj.skříně. Montér nebo odečítač se prostě ohne, nebo si klekne. Umístění směrem nahoru příliš možností pak nedává.
Mp3 hraje OK.
Title: Re: Mohu zhotovit před rozvaděčem dodatečný umělý schod ?
Post by: Fuk Tomáš on 12.06.2009, 18:20
Quote from: Petrdol on 11.06.2009, 10:20
Uživatel pro testování
Pokud se nemýlím, je toto téma první s hlasovým záznamem.
Komu se to dá přehrát, nechť mi přidá bod, komu ne, bod ubere.


Přidávám další zkušenost: koukám, že vpravo od ikonky Flash playeru je ještě zelený podcast s linkem na mp3 soubor. Ten by neměl dělat problémy ani na handheldech všeho druhu - na mém iPhonu OK, na PC samozřejmě taky.
Přesto, preferuji rovněž psanou verzi.
Title: Re: Mohu zhotovit před rozvaděčem dodatečný umělý schod ?
Post by: Jan Alin on 12.06.2009, 18:32
Schod, pokud je dostatečně vysoký, je podle mě přístupovou rovinou a tak tam být může. Musí ovšem být takových rozměrů aby se na něm dala provádět činnost ke které je určen, deseticentimetrový schůdek to nezaručí  :D. V některých případech je to dokonce praktické protože schod ten sloupek s rozvaděčem vlastně i trochu chrání.

Audio u mě funguje ale pustím si ho jen na zkoušku, přece jen psaný text je psaný text. Když poslouchat tak hudbu dle vlastního výběru.
Title: Re: Mohu zhotovit před rozvaděčem dodatečný umělý schod ?
Post by: Antonín Blaha on 13.06.2009, 09:38
Quote from: Ladislav Koštejn on 11.06.2009, 09:51
Podle připojovacích podmínek ČEZu str.6 musí být střed elektroměru
1000-1700 mm od podlahy nebo definitivně upraveného terénu.
Ptám se vás zda máte střed el. měru výše než 1700 mm jestli ne tak není co řešit.
Ještě zeptejte revizního technika podle které normy, nebo předpisu to máte vysoko.
Jinak bych se řídil odpovědí kolegy  Svejkovského
Quote from: Anonym on 11.06.2009, 07:05
Vytvor otazku z prilozeneho souboru! [mp3=200,20,0,center]http://diskuse.elektrika.cz/attachments/message_11_06_2009_07_05_30.mp3[/mp3]

Pane Ladislave,kdyby to bylo 1700 mm,tak by opravdu nebylo co řešit,ale střed EL.je 2000mm.A norma?Stávající díra.Kdybych byl doma při výměně,tak se to nestalo.Nové kabely(13},byly nataženy skoro až na zem.Ted´po instalaci noveho rozvaděče už ho o 300mm dolů neposunu ani kdybych se...Tonda  P.S.Proto mě napadl ten schod.
Title: Re: Mohu zhotovit před rozvaděčem dodatečný umělý schod ?
Post by: Zdenek Hejčl on 13.06.2009, 10:27
Tak to nebude asi jenom jeden schod, ale dva, protože na schod se počítá cca 16-18cm. Nebylo by opravdu lepší donutit firmu, aby uvedla elektroinstalaci do souladu s normou? Samozřejmě na její náklady. Takhle si přiděláváte akorát starosti a vícenáklady pro blbost jiného.
Nebo se vloudila chybička v projektu?
Title: Re: Mohu zhotovit před rozvaděčem dodatečný umělý schod ?
Post by: Jaroslav Kořínek on 13.06.2009, 11:51
Myslím, že tak jak popisujete stav věci, jde o hrubý nedostatek dodavatelské firmy. Mělo by být samozřejmostí  firmy tuto záležitost odstranit na své náklady.  Nebo vy chcet mít zmetek ve svém domě? Pokud byl projekt, smlouva , nic dále nebrání i případné žalobě na nedostatek.