Kombikotel Junkers je zapojen v koupelně přímo nad vanou s pohyblivou sprchovou hadicí (dle mého v zóně 0). Je to v pořádku či v rozporu s normou? Kotel má krytí IPX4D a je přímo zapojen do zásuvky, která je 58 cm od vany.
#116#
Quote from: Ferdinand Nový on 16.06.2009, 14:36
Kombikotel Junkers je zapojen v koupelně přímo nad vanou s pohyblivou sprchovou hadicí (dle mého v zóně 0). Je to v pořádku či v rozporu s normou? Kotel má krytí IPX4D a je přímo zapojen do zásuvky, která je 58 cm od vany.
V zóně O (nula) ? :o
To znamená přímo
uvnitř vany ? To snad ne ! (eek)
Pan Nový píše nad vanou, tedy spletl si zóny. Nikoli 0 ale 1.
Vzhledem k tomu, že se jedná o umístění elektrického ohřívače nad vanou,tedy v zoně 1 s pohyblivou sprchovou hlavicí,je nutné do těchto prostor instalovat elektrická zařízení s krytím min.IP x5 a to proto, že se jedná o prostor kde se elektrické zařízení může dostat do styku s tryskající vodou,tedy pod tlakem,což je právě IPx5
Většinou se ohřívače nad vanou montují přímo na pevný rozvod, ale nikoliv přes flexibilní šnuru a vidlici do zásuvky
Quote from: Kamil Táborský on 17.06.2009, 21:33
Většinou se ohřívače nad vanou montují přímo na pevný rozvod, ale nikoliv přes flexibilní šnuru a vidlici do zásuvky
Slovíčko "většinou" je špatně.
V zoně 1
mohou být pouze el. zařízení, která jsou upevněná a s pevným el. připojením.
ČSN 33 2000-7-701 ed.2, čl. 701.55