Je možné vést CYKY 2,5 mm v instalační předstěně dřevostavby dle přiloženého nákresu?
Nechci instalovat vodiče do ochraných trubek.
Viděl jsem pár dřevostaveb, kde kabely vedly bez těchto trubek ve stěnách i stropech.
Krabice budou schvalene do dutých stěn z hořlavých materiálů.
#112#
TO: Berger
Kabely CYKY opravdu není nutné klást do ochranných trubek, i když to má své výhody jak z hlediska ochrany proti mechanickému poškození, tak i v případě potřeby výměny kabelu. ;)
Určitě ale musíte kabely upevnit. Do parozábrany to nepůjde, a tak je nutné kabely upevnit k nosné konstrukci sádrokartonového stropu a/nebo k trámu nad parozábranou. :)
PS: Stále je platná ČSN 37 5245:1983! "Kladení elektrických vedení do stropů a podlah." :)
Když máte pochybnosti tak se podívejte do vlastností kabelu na stránkách výrobce....
Je to výrobek a ta něj ručí výrobce v technické dokumentaci...
Ještě bych upozornil na dimenzování, on takový kabel uložený v tepelně izolační stěně má výrazně nižší zatižitelnost.
možná jen jedno doporučení: z elektrického hlediska kabely takto vést jde, z mechanického bych byl na pozoru - není dobře, když se budou "flákat" na parozábraně, natož bez uchycení. Je si nutno uvědomit, že dírka či netěsnost na parozábraně o průměru 1 mm má v zimním období vliv na vlhkost izolace o průměru několika desítek centimetrů. Takže je nutno kabely fixovat tak, aby k poškození parozábrany nemohlo nikdy dojít, nejlépe je od té parozábrany oddálit.
Ono to při stavbě nevadí, případné problémy pozná uživatel až o pár zim později. A to je už po záruce......
Neslouží parozábrana náhodou k tomu, aby nepronikala vlhkost z domu do zdí?? Co s tím má společného zima? :)
Quote from: Petr Hendrich on 26.06.2009, 20:03
Neslouží parozábrana náhodou k tomu, aby nepronikala vlhkost z domu do zdí?? Co s tím má společného zima? :)
V zimě se vlhký vzduch díky různým difuzním tlakům "tlačí" z místnosti ven, naopak v létě dovnitř. Nebezpečí hrozí v zimě, protože se vlhkost natlačí z místnosti do izolace, v rosném bodě zkondenzuje a 1/ izolace zvlhne a přestane izolovat a 2/ pokud je zkondenzované vody hodně, hrozí plísně a na nevětraném konstrukčním dřevě houby. Proto je parozábrana vždy na vnitřní straně stěny a difuzně otevřená folie na vnější pod taškami či u dřevostaveb pod fasádou (platí vždy zásada, že stavba má být difuzně otevřená VEN). A proto se NESMÍ porušit. Ani hřebíčkem, ani skulinkou.
Může s kabely být také problém podle nové normy na koulepny, že v místech kde se tahají kabely a jsou zóny tak těch 5 cm od povrchu bude asi problém, protože v izolaci pod sádrošem
se může různě kroutit a těch min 5 cm bude nedodrženo....
(zle) PROČ zde stále suplujete bežné standardy ! Projekt, odborná firma, provedená fotodokumetace a přiložení atestů a prohlašení materiálů pro revizního technika. Něteré, rádoby odborné rady jsou zde úplně na nic. (norm)