Title: Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
Post by: Michal Štauber on 24.06.2009, 20:14
Potřeboval bych poradit, zda se musí také průtokový ohřívač zapojit přes proudový chránič a pokud ano, tak co s ním dělají unikající proudy?

#112#
Title: Re: Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
Post by: Zdenek Jakubcik 1 on 24.06.2009, 21:25
A v jaké místnosti průtokový ohřívač umístěn? Koupelna? Jaký má výkon?
Title: Re: Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
Post by: Štefan Beláň on 24.06.2009, 21:44
Quote from: Michal Štauber on 24.06.2009, 20:14
Potřeboval bych poradit, zda se musí také průtokový ohřívač zapojit přes proudový chránič a pokud ano, tak co s ním dělají unikající proudy?


TO: Štauber

Vzhledem k tomu, že se malé průtokové ohřívače zapojují do zásuvek, a málokterý ohřívač je připojený na pospojování, tak důrazně doporučuji použit proudový chránič.  (!)

Použitím chrániče nic nezkazíte a unikající proudy nebudou nikdy vyšší než je vybavovací proud chrániče 30mA.  Pokud ano, znamená to že je ohřívač vadný a v tom případě i nebezpečný pro uživatele. (surprice)

Mám zkušenosti i s velkými třífázovými průtokovými ohřívači 12-24kW, a vždy fungovaly a dodnes fungují bez nežádoucího vybavování. :)
Title: Re: Musí být průtokový ohřívač připojen přes proudový chránič?
Post by: Patrik Mlynar on 25.06.2009, 09:28
Aky unikajuci prud ? Porovnajte si odpor ohrievacieho elementu (23 Ohm pre 10 amperov a 230 voltov) s odporom stlpca vody okolo elementu. Ak tym nebude ohrievat morsku vodu, bude to v poriadku. Pouzivam dvojfazovy ohriievac s celkovy prikonom 8kW za chranicom a vsetko je v poriadku.
Vyrobca udava v navode maximalnu pripustnu vodivost vody.