Diskuse2 Elektrika.cz

Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Topic started by: Marek Kala on 25.06.2009, 23:29

Title: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněný bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Post by: Marek Kala on 25.06.2009, 23:29


Pokud provedu změnu soustavy z TN-C na TN-C-S v elektroměrovém rozvaděči, musí být bod rozdělení uzemněn??

Děkuji za odpověď

#116#
Title: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněný bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Post by: rostislav šašvata on 27.06.2009, 23:46
podle mé úvahy např.ČSN 332000-4-41 ed.2čl.411.4.2 pozn. 2
Title: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněný bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Post by: Milan Illek on 28.06.2009, 15:03
Není čl. ČSN, který by výslovně určoval, že bod rozdělení TN-C , TN-C-S musí být uzemněn.  Jeho  uzemnění vyplyne např. z požadavků na ochr. pospojování nebo viz předchozí příspěvek.
Title: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněný bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Post by: Miloslav Dunda on 02.07.2009, 01:58
V elektroměrovém rozvaděči není možné rozdělení provést. Požadavek na uzemnění byl v předchozí ČSN 33 2000-4-41 ve schémátku. Jenomže to také nešlo dodržet jinde než jen u novostaveb.
Title: Re: Podle jakého článku ČSN musí být uzemněný bod rozdělení TN-C > TN-C-S?
Post by: Kamil Novák on 02.07.2009, 07:38
Quote from: Miloslav Dunda on 02.07.2009, 01:58
V elektroměrovém rozvaděči není možné rozdělení provést. ....


To není úplně pravda.
Samozřejmě, že v elektroměrovém rozvaděči obecně lze vytvořit síť TN-S. Jenomže se nechce. A to je veliký rozdíl.  >:(