Pokud provedu změnu soustavy z TN-C na TN-C-S v elektroměrovém rozvaděči, musí být bod rozdělení uzemněn??
Děkuji za odpověď
#116#
podle mé úvahy např.ČSN 332000-4-41 ed.2čl.411.4.2 pozn. 2
Není čl. ČSN, který by výslovně určoval, že bod rozdělení TN-C , TN-C-S musí být uzemněn. Jeho uzemnění vyplyne např. z požadavků na ochr. pospojování nebo viz předchozí příspěvek.
V elektroměrovém rozvaděči není možné rozdělení provést. Požadavek na uzemnění byl v předchozí ČSN 33 2000-4-41 ve schémátku. Jenomže to také nešlo dodržet jinde než jen u novostaveb.
Quote from: Miloslav Dunda on 02.07.2009, 01:58
V elektroměrovém rozvaděči není možné rozdělení provést. ....
To není úplně pravda.
Samozřejmě, že v elektroměrovém rozvaděči obecně
lze vytvořit síť TN-S.
Jenomže se nechce. A to je veliký rozdíl. >:(