Postupně v RD měním elektroinstalaci (změna rozložení zásuvek, vypínačů světel apod.) a při té příležitosti nahrazuji dvojžilové vedení trojžilovým.
Ale vzhledem k tomu, že zpravidla musím připojit trojžilový rozvod na TN-C úsek od rozvaděče, nemůžu nechat zemnící kolík nezapojený.
A tady nevím - kde mám PE z nových rozvodů připojit k N?
Přímo v jednotlivých zásuvkách, nebo stačí až v místě, kde nový rozvod končí?
#105#
Poslední místo je bytový jistící rozvaděč (rozvodnice). Rozhodně to nejde v elektroměrovém rozvaděči, i když to spousta elektrikářů dělá. Není to ale správné, protože to tam nejde udělat.
TO: Miloslav Dunda
A to Ste slyšel kde, že nejde rozdělení vodiče PEN, udělat v elektroměrovém rozvaděči?? :o
Já to dělám pokaždé, a jsem přesvědčen, že je to tak správně.
Uveďte normu a článek, proč to tak nejde udělat??
(norm)
Pane Miroš a jak to tam rozdělíte, když distibiuční síť je PEN?
To se mě vážne ptáte ?
No to se opravdu ptám vážně. Napište mi, který typ elektroměrového rozvaděče má přípojnici PE a N?
Vstoupím do Vaší diskuze......
Zatím každý typ elektroměrového rozvaděče co jsem viděl má rozdělení PE+N.../svorky/.... (norm)
TO : Miloslav Dunda
Například firma ELUS sro Librantice, vyrábí elektroměrové rozvaděče.
Taktéž, pokud je to jen trochu možné, rozděluji v elmer rozvaděči a nikdy nebyl problém... (dance)
Quote from: František Šohajda on 02.07.2009, 06:22
Vstoupím do Vaší diskuze......
Zatím každý typ elektroměrového rozvaděče co jsem viděl má rozdělení PE+N.../svorky/.... (norm)
A co rozvaděč ER513 od DCK Holoubkov - (jediný ze sortimentu schválený pro PRE) - ten nemá svorky vůbec žádné :(((
ale přesto jsem jím nahradil předchozí RE2, kvůli sladědí designu s novou přípojkovou bednou :)
TO:Vozka
Pokud nemá žádné svorky tak doplním podle svého konkrétního zapojení ...
není problém ...
Nevidím žádný nepřekonatelný problém dokoupit ještě jednu svorku N a dát ji do rozvaděče....