Tchán koupil mobilheim (takový ten pojízdný americký dům na kolech). Zakotvil ho na zahradě a tam už zůstane. Je prý celokovový (hliníkový plášť). Stojí v chatové kolonii, okolí je rovina, žádné vyšší budovy kolem ani stromy, pouze dřevěné nebo zděné chatky v blízkém okolí. Nikdo tam nemá hromosvod. Mobilheim ma el.instalaci 230V, přípojka z "antona".
Otázka:
1.zemnit ho či ne?
2.budovat u něj nebo v okolí na pozemku strojený hromosvod? Elektrikář, co v něm dělal rozvody a připojení k síti, říkal, že jen zemnit, hromosvod prý není nutný..... :-\
#112#
Pro tyto případy se hodí použít ČSN 332000-7-708 a ČSN 332000-7-717.
To uzemnění je vhodné.
Záleží na materiali z ktorého je vyrobený. Ak vydrží zásah bleskom bez jeho prepálenia, stačí dobre uzemniť. Ale či sa prepáli alebo nie, na to sa nedá nikdy spolahnúť. Pri tých nákladoch čo do toho vrazil jedna tyč navyše nehrá rolu v cene. Osobne by som vedla - cca 2 -3m postavil oddialený riadne uzemnený zachytávač ( hoci z 6m rúrky ) tak aby celý objekt bol v ochrannom priestore a karavan uzemnil
O 2.kroku - vnútornej ochrane el inštalácie tu písať nebudem.
Chránit ten obytný přívěs oddáleným hromosvodem se mi zdá již trochu paranoidní.
Já když zaparkuju před supermarketem tak tam nevztyčuji u auta hromosvod a většina nakupujicích také.
Quote from: Miroslav Macek on 12.07.2009, 11:26
Já když zaparkuju před supermarketem tak tam nevztyčuji u auta hromosvod a většina nakupujicích také.
To jezdíte do supermarketu s Mobilheimem?
Když se v tom bude bydlet a bude to trvale na jednom místě, tak bych ten hromosvod nezatracoval.
Mělo by se jednat o kovovou konstrukci, takže bych v každém rohu zatloukl tyč a uzemnění provedl na ní. Pokud by byl plech na střeše tenoučký, což určitě, do protilehlých rohů bych umístil jímací tyče, které bych připojil na kovový plášť (dle ČSN EN 62305-3).
Na vstup do ,,objektu,, nasadit svodič bleskových proudů např. DEHNventil M TNC.
Quote from: Jan Hájek on 12.07.2009, 23:36
Mělo by se jednat o kovovou konstrukci, takže bych v každém rohu zatloukl tyč a uzemnění provedl na ní. Pokud by byl plech na střeše tenoučký, což určitě, do protilehlých rohů bych umístil jímací tyče, které bych připojil na kovový plášť (dle ČSN EN 62305-3).
Na vstup do ,,objektu,, nasadit svodič bleskových proudů např. DEHNventil M TNC.
Díky Maršále ! :)
Jo a ty fotky zkusím poslat znovu, jednu po druhé. Zatím to při blížíci se bouřce totálně odpojuji ve světlíku...