Jaký bude vhodný přívodní kabel k cirkulárce 4kW? Nejspíš gumový, ale průřez? Délke přívodu bude asi 20m. Děkuji.
#116#
no ono když vemem spotřebu motora stačil by i kábel CGSG 5G1,5 ale po pevnostní stránce bych doporučoval 5G2,5
:)
Kabel se určuje mj. dle předřazeného jištění (které neuvádíte) ne podle výkonu motoru.
Quote from: Milan Illek on 14.07.2009, 00:19
Kabel se určuje mj. dle předřazeného jištění (které neuvádíte) ne podle výkonu motoru.
předřadné jištění je 16B ..takže minimum ta 1,5 ... 1mm ma myslím max. zatížení 15A
Quote from: Bohumil Horký on 14.07.2009, 00:25
předřadné jištění je 16B ..takže minimum ta 1,5 ... 1mm ma myslím max. zatížení 15A
TO: Horký
Pokud nemá motor rozběh Y/D, musíte si uvědomit, že se jedná o tvrdý rozběh a záběrový proud bude cca 50-80A. Proto Vám v tomto případě doporučuji použit min. kabel 5x2,5 mm2. :)
PS: Jištění B/1x16A na přímý rozběh ale určitě nestačí, musí být charakteristika "C".
Quote from: Štefan Beláň on 14.07.2009, 07:03
TO: Horký
Pokud nemá motor rozběh Y/D, musíte si uvědomit, že se jedná o tvrdý rozběh a záběrový proud bude cca 50-80A. Proto vám v tomto případě doporučuji použit min. kabel 5x2,5 mm2. :)
PS: Jištění B/1x16A na přímý rozběh ale určitě nestačí, musí být charakteristika "C".
a když bude jistič 16A charakteristika C tak mi ten rozběh v zapojení do trojúhelníku udrží ?
tady jsou údaje o motoru.... >>>
Quote from: Bohumil Horký on 14.07.2009, 12:42
a když bude jistič 16A charakteristika C tak mi ten rozběh v zapojení do trojúhelníku udrží ?
TO: Horký
Ano udrží, pokud nebude motor vadný. Záleží také na tom, jaké jsou další jistící přístroje v sérii (například jistič před elektroměrem...), jak jsou tyto jističe zatíženy jiným odběrem a jak kvalitní impedanci smyčky má místo připojení motoru. :)
Může dojít k situaci, že jistič C/1x16A nevybaví, ale jistič před elektroměrem B/3x25A ano. :(
Proto je vhodnější u okružních pil používat rozběh Y/D. :)
Tak to vypadá, že nejlepší to bude vyzkoušet, před tím jističem 16A-B je myslím 25A jistič ale asi to bude taky Bčko. Elektronistalace je 5 let stará, takže tam by snad to mělo být v pořádku, řádné přechody apod.
Nicméně abychom se vrátili na začátek, tak ten přívod teda v té 2,5 ... to se prohnu.. kruci....
a to samé se teda týká hlavního vypínače, ten by měl tedy být také určitě aspoň na 40A že ?
SOFTSTARTER by muj problem s prepinanim Y/D vyresil ?
To p. Beláň: Ano,jištění B/1x16A opravdu stačit nebude, chtělo by to jistič třífázový.
To p. Horký:
I jistič 3f 16A/B pro rozběh 4KW motoru, který se nerozbíhá do zátěže stačí (u čerpadla by to bylo něco jiného), pokud použijete s charakteristikou "C", nic nezkazíte. Softstartér sice zajistí pěkný rozběh, ale v tomto případě je to na cirkulárku velký neopodstatněný luxus.
Kabel s průřezem 2,5mm bude stačit.
Quote from: Robert Václavík on 16.07.2009, 12:48
To p. Beláň: Ano,jištění B/1x16A opravdu stačit nebude, chtělo by to jistič třífázový.
To p. Horký:
I jistič 3f 16A/B pro rozběh 4KW motoru, který se nerozbíhá do zátěže stačí (u čerpadla by to bylo něco jiného), pokud použijete s charakteristikou "C", nic nezkazíte. Softstartér sice zajistí pěkný rozběh, ale v tomto případě je to na cirkulárku velký neopodstatněný luxus.
Kabel s průřezem 2,5mm bude stačit.
.....stačí 3f16A/B jistič pro rozběh 4kW motoru bez zátěže ale teď myslíte v zapojení do Y nebo D ??
Quote from: Robert Václavík on 16.07.2009, 12:48
To p. Beláň: Ano,jištění B/1x16A opravdu stačit nebude, chtělo by to jistič třífázový.
(doh) JJ dobrý a dokonce jsem to napsal 2x. ;D
TO: Horký
Motor musíte provozovat v zapojení do D (trojúhelník). Jde pouze o to, zda použít rozběh Y/D nebo přímo D. Nechápu na co se stále ptáte. Vše již bylo napsáno. ??
Jistič B/3x16A pro přímé zapojení do D určitě stačit nebude a pro rozběh Y/D možná ANO možná NE. Záleží na délce rozběhu do Y, ale také na parametrech sítě (napětí a impedance). Vyzkoušejte si to. :)
Quote from: Štefan Beláň on 16.07.2009, 20:54
(doh) JJ dobrý a dokonce jsem to napsal 2x. ;D
TO: Horký
Motor musíte provozovat v zapojení do D (trojúhelník). Jde pouze o to, zda použít rozběh Y/D nebo přímo D. Nechápu na co se stále ptáte. Vše již bylo napsáno. ??
Jistič B/3x16A pro přímé zapojení do D určitě stačit nebude a pro rozběh Y/D možná ANO možná NE. Záleží na délce rozběhu do Y, ale také na parametrech sítě (napětí a impedance). Vyzkoušejte si to. :)
pane Beláně vy jste psal, že jistič 3f/16A/B je málo na rozjezd 4kW a tady pan Václavík píše že motor bez zátěže udřží při startu i B-čkovej jistič.... tak z toho plyne to na co se ptám.... otázka zní..." Jaký tedy jistič udží rozjezd 4kW motoru bez zátěže ?? " bude to charakteristika B a nebo C ? z toho co je psáno výše teda je jasný že s rozběhem v zapojení do D se mohu rozloučit, jestli jsem to dobře pochopil... omlouvám se za hloupé otázky, na mě se musí trochu polopaticky, jsem laik.
a ještě mě napadlo... ovlivní nějak tu impedanci délka přívodního kabelu k motoru ? negativně/pozitivně ?
Pana Horký, pokud již máte nainstalovaný jistič 3x16A/B, tak to na něm vyzkoušejte, pokud bude vypadávat, vymeňte ho za jistič s charakteristikou "C". Pokud nemáte a budete kupovat, kupte rovnou 3x16A/C.
Já osobně již pět let provozuji hoblovačku s tím samým motorem co máte vy zapojený do D a jištění je 3x16A/B a nikdy při startu nevypadl. Nedával jsem ho tam s úmyslem, ale prostě už tam byl a drží, tak proč kupovat nový a měnit.
Pokud ale budete kupovat, tak opakuji, kupte s charakteristikou "C".
Quote from: Robert Václavík on 17.07.2009, 06:24
Pana Horký, pokud již máte nainstalovaný jistič 3x16A/B, tak to na něm vyzkoušejte, pokud bude vypadávat, vymeňte ho za jistič s charakteristikou "C". Pokud nemáte a budete kupovat, kupte rovnou 3x16A/C.
Já osobně již pět let provozuji hoblovačku s tím samým motorem co máte vy zapojený do D a jištění je 3x16A/B a nikdy při startu nevypadl. Nedával jsem ho tam s úmyslem, ale prostě už tam byl a drží, tak proč kupovat nový a měnit.
Pokud ale budete kupovat, tak opakuji, kupte s charakteristikou "C".
jistič už tam mám.....tak to zkusím a uvidím.... z toho co se tady píše jsem nabyl dojmu že tento motor v zapojení do D v žádném případě na 16A jistič nenahodím.. ať už s jakoukoliv charakteristikou. motor se mi zdá nový nepoužívaný, spíš někde skladovaný, ložiska měly krásně čistou vazelínu, motor je uvnitř jako nový, tak by měl být v pořádku a neměl by hrozit např. mezizávitový zkrat.
doplňuji informaci.... motor 4Kw se mi rozeběhne v zapojení do D na jištění 3x16 char. B
Před pár lety jsem viděl zajímavý způsob rozběhu cirkulárky.
Kotouč o prům. asi 600 mm s vlčím zubem,pro podélný řez.
Dotyčný zasunul levou ruku za záda a uchopil opasek kalhot.
Pravou rukou začal tahat za klínové řemeny a snažil se kotouč roztočit co to šlo.Pak odstoupil a pravou rukou zatáhl za vypínač.
Quote from: Bohumil Horký on 28.08.2009, 12:27
doplňuji informaci.... motor 4Kw se mi rozeběhne v zapojení do D na jištění 3x16 char. B
Gratuluju, jste dítě štěstěny! Nebo bych zaměřil pozornost na ten jistič.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 28.08.2009, 21:07
Gratuluju, jste dítě štěstěny! Nebo bych zaměřil pozornost na ten jistič.
Rozvody jsou udělané před 4 lety (novostavba) ... zkusil jsem to napřímo bez vypínače, čili zapnutí motoru provádím zasunutím vidlice do zásuvky.. z 10 pokusů to 3x jistič vyhodí. Každopádně asi pro mě bude lepší si ten jistič jít občas nahodit po nepovedeném startu, než vymýšlet přepínání Y-D a nebo sofstarter apod.