V garáži mám umístěný senzor na osvětlení, který samovolně sepne pokud dojde třeba jen k sebemenšímu proudovému rázu, např. když se začnou otevírat vrata nebo skončí jejich zavírání (relé vypne), při vytáhnutí rádia ze zásuvky za provozu apod. Jde o vadné čidlo nebo se tomu dá nějak zamezit?
Pro informaci: vrata, zásuvky, osvětlení v garáži jsou společně na jednom okruhu.
#112#
Quote from: Michal M on 13.07.2009, 15:37
V garáži mám umístěný senzor na osvětlení, který samovolně sepne pokud dojde třeba jen k sebemenšímu proudovému rázu, např. když se začnou otevírat vrata nebo skončí jejich zavírání (relé vypne), při vytáhnutí rádia ze zásuvky za provozu apod. Jde o vadné čidlo nebo se tomu dá nějak zamezit?
Pro informaci: vrata, zásuvky, osvětlení v garáži jsou společně na jednom okruhu.
#112#
Zde plati jedine. Nekupovat levna cidla typu SOLID, Lucerna a podobne...
Také by stálo za to změřit napětí v garáži, jestli tam není bůhví jaký úbytek. Pokud by byl už samotný přívod do garáže poddimenzovaný a napětí tzv. "na hraně", může to mít také vliv.
A pokud byjste chtěl koupit kvalitní čidlo, mohu s klidným svědomím doporučit čidla od německého výrobce Steinel. Jen ho nepoptávejte v marketech, za kvalitu si připlatíte a o toto zboží markety nejeví zájem.
Napětí je na 240V, takže asi jak říkáte, nekupovat levná čidla.
Napětí musíte měřit při zatížení, nejlépe něčím rychlým, abyste si všiml krátkého poklesu při zapnutí motoru.