Kolegovi z prace se kdysi stalo na novostavbě,že při odpojováni Antonička a zapojení už stáleho přivodu do rozvaděče ze sloupu nějakým nedopatřenim rozpojil spoj mezi sběrnici Pe a N.Toho si nevšiml.Z kontroloval jestli je faze v zasuvce a jel domu,ale po pár minutách mu volaji zednici,že jim nejde el. Veškere spotřebiče, vrtačky vše co bylo zapojené odešlo. A pak až zistil že ten propoj tam není.Otázka z ní proč byli zničené věškeré spotřebiče a nařadi a ne jen to "nejelo" ?
#112#
Pokud bude na jedne fázi nejaký silnější spotřebič a na druhé fázi slabší
tak když nemají "kotevní" nulu tak při jejich současném zapnutí jsou oba
do série a napájeny 400V~ .
Na tom silnějším bude malý úbytek napětí takže všechno zbyde na ten
slabší který shoří. Pokud shoří nejak "pěkně" do zkratu tak na tom druhém
spotřebiči bude plných 400V~ a shoří taky :-)
Plati to i pro jednofazovou prodlužku? Kdyby se prerušil modry vodič tak vše co je zapojené na ni shoří?
Vy asi nebudete elektrikář!!??
U jednofázového spotřebiče pokud přerušíte vodič N /tudíž pracovní/ tak se nestane nic /ani nepojede spotřebič-tma!! ;D/...
Quote from: MichalBrabec on 15.07.2009, 04:25
Plati to i pro jednofazovou prodlužku? Kdyby se prerušil modry vodič tak vše co je zapojené na ni shoří?
Ono to shoří právě proto, že se ten modrý vodič na prodlužce nepřeruší (ale je přerušen jinde).
Když jim odešlo všechno, co tak bylo za silnější spotřebič, který by k tomu napomohl?
Ono je taky otázkou jestli někdo ze zedníků neprokazoval platnost přísloví o tom, že "snaživý blbec je horší než třídní nepřítel" a jestli nezkoumal proč to nejde a nepustil si do zásuvky místo 230V sdružených 400V a když se zakouřilo, rychle to vrátil...
Quote from: Jiří Schwarz on 15.07.2009, 16:09
Když jim odešlo všechno, co tak bylo za silnější spotřebič, který by k tomu napomohl?
Ono je taky otázkou jestli někdo ze zedníků neprokazoval platnost přísloví o tom, že "snaživý blbec je horší než třídní nepřítel" a jestli nezkoumal proč to nejde a nepustil si do zásuvky místo 230V sdružených 400V a když se zakouřilo, rychle to vrátil...
Co vše bylo v té době zapojeno nevim.Možné je všechno i s těma zedníkama.Až budu s ním opět dělat tak se poptám. Mě hlavně zajimalo proč to odešlo. A nešlo by takovým věcem nějak předejít nějakou ochranou?Vždyt přerušit modrý vodič v 3f vedeni se může stát x způsoby
Quote from: František Šohajda on 15.07.2009, 06:12
Vy asi nebudete elektrikář!!??
U jednofázového spotřebiče pokud přerušíte vodič N /tudíž pracovní/ tak se nestane nic /ani nepojede spotřebič-tma!! ;D/...
Jsem elektrikář,ale kratce po škole.Ja jsem se ve škole učil slaboproud a zasuvkou na 230V nam spotřebiče končili. A ted dělam silnoproud el. instalace tak se učím a scháním informace jak co funguje. A elektrikáři co dělaji v oboru několik let taky vše neví :)
Quote from: MichalBrabec on 15.07.2009, 17:56
A elektrikáři co dělaji v oboru několik let taky vše neví :)
Elektrikář, který dělá v oboru několik let a nezná základy el. obvodu, pak není elektrikář, ale přidavač. A to byste měl umět i vy ze školy.
Se divím,že ještě nikdo nenapsal,že pravě kvůli tomu se přizemňuje bod rozdělení na TN-C-S,a tím vlastně rozvody za bodem rozdělení jsou vůči výšeuvedené závadě imunní
Quote from: Praktik on 15.07.2009, 19:49
Se divím,že ještě nikdo nenapsal,že pravě kvůli tomu se přizemňuje bod rozdělení na TN-C-S,a tím vlastně rozvody za bodem rozdělení jsou vůči výšeuvedené závadě imunní
Třífázové rozvody za bodem rozdělení nejsou imunní proti přerušení N, ale jsou v takovém případě bezpečnější.
Pokud přerušíte N za bodem rozdělení v 3f.síti, je účinek v závislosti na zapojení ostatních sdružených spotřebičů vždy fatální pro "slabšího" člena takové sítě. Uzemnění neuzemnění.
Bezpečnější jsou snad v tom, že při přerušení N za bodem rozdělení zůstal celistvý PE. To ano, život spotřebičů ale není možno zachránit. Možná by zde mohl zabrat elektronický proudový chránič napěťově závislý, který vypadne při ztrátě napětí. Myslím si ale, že by to asi časově nestihl. Než by vypl bylo by už pozdě.
Takže znovu: Rozvaděč RD(napojeny z ,,Antoníčka RE") je napájen dejme tomu káblem 4X 10,soustava TN-C,zde(v RD) rozdělím PEN na PE a N ,přitáhnu z HOPky drát ZŽ 10mm,zapojím na PE v RD,a samozřejmě proklemují PE a N drátem 10mm,tím pádem co se děje v rozvodech s vodičem PEN před tím rozdělením,mě muže být docela putna,nebo se pletu??
Quote from: MichalBrabec on 14.07.2009, 19:14
Kolegovi z prace se kdysi stalo na novostavbě,že při odpojováni Antonička a zapojení už stáleho přivodu do rozvaděče Quote from: Praktik on 15.07.2009, 19:49
tím vlastně rozvody za bodem rozdělení jsou vůči výšeuvedené závadě imunní
Rozmahel Vladimír,Tomáš Jarovec,to vy tady máte nějakou soutěž,kdo napíše více příspěvku,že ani pořádně neumíte přečíst těch pět výše?
Quote from: Praktik on 15.07.2009, 22:03
Rozmahel Vladimír,Tomáš Jarovec,to vy tady máte nějakou soutěž,kdo napíše více příspěvku,že ani pořádně neumíte přečíst těch pět výše?
Kdybyste se místo navážení do ostatních trochu zamyslel nad proudovými a impedančními poměry, tak byste třeba přišel na to, v čem se pletete.
Je téměř neuvěřitelné, kolik se na tomto vlákně nachází bludů. Ale dotaz, zda při přerušení modrého vodiče u 1f. prodlužovačky, všechno co je na ni připojené shoří, je nepřekonatelný.
Quote from: Praktik on 15.07.2009, 21:45
Takže znovu: Rozvaděč RD(napojeny z ,,Antoníčka RE") je napájen dejme tomu káblem 4X 10,soustava TN-C,zde(v RD) rozdělím PEN na PE a N ,přitáhnu z HOPky drát ZŽ 10mm,zapojím na PE v RD,a samozřejmě proklemují PE a N drátem 10mm,tím pádem co se děje v rozvodech s vodičem PEN před tím rozdělením,mě muže být docela putna,nebo se pletu??
Drobný detail je v tom, že v tomto případě nemáte síť TN, ale síť TT, kdy za vodič N pro fázové spotřebiče používáte zemi. Tato varianta se myslím používá v Rusku.
Nas nět tolko. :D