Title: Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
Post by: Adam Kraus on 14.07.2009, 21:04
Dvougenerační dům s hl. jističem 25B, vše funguje naprosto bez problémů!

Nastal však problém, že je potřeba na tomto objektu používat 3f motor o výkonu 7,5kW s rozběhem YD.
Tento jistič však při přepnutí do trouhelníka padá, takže jsem se rozhodl o navýšení hl. jistění, ale jsem v navážkách zda použít 32B nebo 40B? A co všechno obnáší zvýšení hl. jistění?

#112#
Title: Re: Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
Post by: Pavel Horský on 15.07.2009, 08:16
K čemu budete používat tak silný motor?
Při navýšení musíte počítat s doplatkem rozdílu velikosti hl. jističe, který jednorázově uhradíte energetice 500,-Kč/1A a pak se vám samozřejmě zvedne i paušální měsíční platba.
Tomu všemu předchází podání žádosti o navýšení a finanční výdaj pro montážníka a rev. technika ( to může být samozřejmě jedna osoba) za výměnu jističe a vystavení potřebných dokladů.
Title: Re: Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
Post by: František Šohajda on 15.07.2009, 09:35
Díval jsem se do tabulek -zběžně- na rozběh hvězda-trojúhelník
je tam uvedeno předřazená pojistka aM 20A....je to na doraz.....
jinak použít pokud to půjde motor 5,5kW....tam je pojistka aM 16A..
/samozdřejmě vedení a podobně není zohledněno!/...
Pokud to nemáte na "podnikání" tak bych nenavyšoval příkon pro dům!
Title: Re: Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
Post by: od elektriky on 21.07.2009, 01:27
Quote from: Adam Kraus on 14.07.2009, 21:04
Dvougenerační dům s hl. jističem 25B, vše funguje naprosto bez problémů!
Nastal však problém, že je potřeba na tomto objektu používat 3f motor o výkonu 7,5Kw s rozběhem YD. Tento jistič však při přepnutí do trouhelníka padá, takže jsem se rozhodl o navýšení hl. jistění, ale jsem v navážkách zda použít 32B nebo 40B? A co všechno obnáší zvýšení hl. jistění?

#112#

Prakticky vyzkoušeno na 7,5 kW motor 32A char. C, ale při lehkém rozběhu je na hraně.
Title: Re: Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
Post by: Adam Kraus on 21.07.2009, 09:03
Při lehkém rozběhu, bylo myšleno YD, nebo na prázdno?
Title: Re: Jaké zvolit hlavní jištění dvougeneračního domu?
Post by: Radek Kroutil on 21.07.2009, 16:29
Jestli je to standartní RD, tak pochybuji, že distribuční společnost vám dá souhlas s charakteristikou hlavního jištění C nebo D  :'(
Můžete uvažovat asi pouze o B a 40A hl.jistič je na hraně. To by jste nesměl v mít v objektu puštěného nic jiného. Spíš bych to viděl na 50A/B a to bude panečku poplatek ze rezervovaný příkon  (zle) + měsíční platby za jistič