Dvougenerační dům s hl. jističem 25B, vše funguje naprosto bez problémů!
Nastal však problém, že je potřeba na tomto objektu používat 3f motor o výkonu 7,5kW s rozběhem YD.
Tento jistič však při přepnutí do trouhelníka padá, takže jsem se rozhodl o navýšení hl. jistění, ale jsem v navážkách zda použít 32B nebo 40B? A co všechno obnáší zvýšení hl. jistění?
#112#
K čemu budete používat tak silný motor?
Při navýšení musíte počítat s doplatkem rozdílu velikosti hl. jističe, který jednorázově uhradíte energetice 500,-Kč/1A a pak se vám samozřejmě zvedne i paušální měsíční platba.
Tomu všemu předchází podání žádosti o navýšení a finanční výdaj pro montážníka a rev. technika ( to může být samozřejmě jedna osoba) za výměnu jističe a vystavení potřebných dokladů.
Díval jsem se do tabulek -zběžně- na rozběh hvězda-trojúhelník
je tam uvedeno předřazená pojistka aM 20A....je to na doraz.....
jinak použít pokud to půjde motor 5,5kW....tam je pojistka aM 16A..
/samozdřejmě vedení a podobně není zohledněno!/...
Pokud to nemáte na "podnikání" tak bych nenavyšoval příkon pro dům!
Quote from: Adam Kraus on 14.07.2009, 21:04
Dvougenerační dům s hl. jističem 25B, vše funguje naprosto bez problémů!
Nastal však problém, že je potřeba na tomto objektu používat 3f motor o výkonu 7,5Kw s rozběhem YD. Tento jistič však při přepnutí do trouhelníka padá, takže jsem se rozhodl o navýšení hl. jistění, ale jsem v navážkách zda použít 32B nebo 40B? A co všechno obnáší zvýšení hl. jistění?
#112#
Prakticky vyzkoušeno na 7,5 kW motor 32A char. C, ale při lehkém rozběhu je na hraně.
Při lehkém rozběhu, bylo myšleno YD, nebo na prázdno?
Jestli je to standartní RD, tak pochybuji, že distribuční společnost vám dá souhlas s charakteristikou hlavního jištění C nebo D :'(
Můžete uvažovat asi pouze o B a 40A hl.jistič je na hraně. To by jste nesměl v mít v objektu puštěného nic jiného. Spíš bych to viděl na 50A/B a to bude panečku poplatek ze rezervovaný příkon (zle) + měsíční platby za jistič