Jak vyřešit situaci, kdy je do odběrného místa přiveden pouze 3F a to 4 vodiči, a já potřebuji napájet v tomto místě 1f zařízení.
Jelikož je na přívodu nainstalován proudový chránič, není možné získat 1f jednoduchým odbočením jedné fáze a rozdělením PEN na PE a N.
Další kabel není možné natáhnout.
#112#
Trafo 400 / 230 V.
Co to máte hybridní instalaci, když máte dovedeno 3 fáze 4 vodiči a máte to i tak za chráničem???
Za chráničem musíte mít 5 vodičů...je to odběrné místo jak píšete...??
Naučte se princip proudového chrániče a máte hned jasno bez otázky sem na portál!
Vřele doporučuji!!
Pochopil jsem to správně, že v rozvaděči je chránič a dále vede k vedení L1,2,3 a PE ?
Trafo nebo výměna vedení....
pokud máte před chráničem hlavní jistič tak potáhněte tu fázi od něj přes další jistič a chránič nebo jističochránič
Nechci obhajovat toto provedení. Nicméně princip proudového chrániče nevylučuje mít za chráničem 3 fáze a ochranný vodič. (4 dráty). Smůla je v tom, že není k dispozici nula. Třífázový motor, trafo na 400v, nebo svářečka na 400V vám na to pojede.
To L.Moravec
Příliš málo informací.Chtělo by to nákres nebo aspoň popsat barvy vodičů.(Pokud to někdo neprodrátoval celé např .červeným vodičem)
To F.Šohajda
Nic nevíme o skutečném stavu zapojení.
Když na 4 pólový chránič přivedu 3f + PEN a připojím asynchronní motor?
Čistě teoreticky!!
Cesty volných elektronů jsou někdy opravdu klikaté.
Asi je to dané:
Potřebuji radu jak vyřešit situaci, kdy je do odběrného místa přiveden pouze 3F a to 4 vodiči, a já potřebuji napájet v tomto místě 1f zařízení. Jelikož je na přívodu nainstalován proudový chránič, není možné získat 1f jednoduchým odbočením jedné fáze a rozdělením PEN na PE a N.
Další kabel není možné natáhnout.
Takže místo chrániče jistič, nebo odbočku před chráničem a další chránič na místě rozdělení. / Pokud bude vyhovovat průřez vodičů a další náležitosti/ Nebo trafo 400/230 V...
Popis místa a připojení je poněkud nedostatečný, čemu to sloužilo, můžeme se jen dohadovat v teoretické rovině. ;)
TO:Hugo K.
Ano lze asynchronní motor zapojit pouze 4 vodičově přes chránič, ale za chráničem musí být
L 1 2 3, PE...nikoliv PEN jak píšete...
U odběrného místa,za chráničem, jak píše tazatel Musí být plný počet vodičů..člli 5x..!
Za 3 fáz. chráničem lze bez problémů zapojit i 1 fáz spotřebič..!Viz princip chrániče!!
Pokusím se situaci vysvětlit podrobněji.
Původní přívod L1, L2, L3 a PE byl určen pro třífázové čerpadlo toto bylo nahrazeno novým ale na přání majitele je nutné umístit k čerpadlu hlídání proti chodu na sucho. Toto hlídání je napájeno 1F, scházející vodič N nainstalování tohoto zařízení.
Natažení dalšího kabelu opravdu není možné.
Nyní je hlídání běhu nasucho řešeno zařízením hlídající účiník čerpadla, díky tomu že nevyžaduje vodič N ( má vlastní 3F trafo ) je tímto problém snad vyřešen.
Tento způsob je však daleko dražší než hlídání hladin, proto bych rád znal další možnosti pro případ, že by se tahle situace opakovala.
Takže přívodní kabel bude asi slabší odhaduji max. 2,5mm - nelze rozdělit na PE +N.
Příště v tomto případě vyžadovat vodiče v plném obsazení 3F+PE+N.
Pak je další varianta to trafo...
TO:Ladislav Moravec
Tento popis jste měl napsat hned ze začátku.......
V tomto případě jak popisujete jen pomůže trafo 400V/230V........
Určitě by se našlo i řešení použít snímač a bezdrátově ovládat spínač kdesi u připojení kabelu pro čerpadlo.
(možná by to stálo víc než nový kabel s čerpadlem dohromady)
To F.Šohajda
Teorii o 5 vodičích za 4pólovým chráničem znám také.Ale kdo zabrání kutilovi,aby přes chránič neprohnal PEN ? Je k vidění ledascos. (drinks)
TO:Hugo K.
Máte naprostou pravdu......!
Už jsem viděl celkem schopné montérty zapojovali asyn. motor přes FI...
Pak investor chtěl jej ovládat dvojtlačítkem /při výpadku sítě aby vypnulo/ a
byl problém pro dva lidi na celý den to zapojit tak aby cívka stykače nevyhazovala FI....?!?....vyměnili vše co šlo a stále to nešlo. ;D
Dyť jsem to říkal (psal) hned na začátku. Trafo s primárem na 400V. Sekundár dle požadavků na ovládání. Nemusí to být 230V. VA dle požadovaného odběru.
V čem je problém?
Nepíšete o čerpání jakého média se jedná a tak jen obecně. Nešlo by použít např.obyčejný plovák a stykač s cívkou na 400V?
Plovák použít nelze, jedná se o čerpadlo umístěné ve vrtu.
Podle zde dostupných rad se mi jeví opravdu nejschůdnější použití transformátoru 400V, sekundár 230V bude napájet pouze jednoduchou elektroniku a stykač.