Oblast řešení teoretických úvah => Topic started by: Daniel Petrik on 25.01.2006, 16:44Mám v rodinnom dome inštalované na každej fáze jednofázové prúdové chrániče. V poslednej dobe však začal na jednej fáze náhodne vypínať prúdový chránič (vačšinov keď nie je nikdo doma). Skontroloval som všetky zásuvky a svetlá, napojené na túto fázu a nič som nenašiel. Najhoršie je, že na tejto fáze je zapojený kotol a poplašné zariadenie. Je možné, že vypnutie chrániča môžu spôsobiť napäťové spičky zo siete? Raz sa mi totiž stalo na inej fáze, že po zapnutí ističa vypol chránič, pričom, ale na tej fáze boli pripojené len nezaťažené rozvody. Po opatovnom nahodení prúdového chrániča tento už viac nevypol. Medzičasom som kotol a poplašné prehodil na inú fázu - uvidím či to pomôže. Pri revízii (2 mesiace dozadu), boli merané zvodové prúdy rozvodov a všetko vyzeralo byť OK. Nemá niekto podobnú skúsenosť a riešenie?
Zkušenosti by byly, ale moc nepomůžou, pokaždé to bylo něco jiného.
Zkontroloval bych:
Vodiče N za různými chrániči zda nejsou spojené - byť i přes velkou impedanci (třeba někde něco navlhlo - u novostaveb žádná výjimka)
Přehodit chrániče z různých obvodů, nebo změřit vypínací proud chrániče (i chránič může být vadný)
Testnout si spotřebiče (kapacity vybíjející se proti kostře, nula proti kostře, degradovaná izolace...)
A pokud nejste od fochu tak si na to někoho pozvěte
pane Petrik máte instalované přepěťové ochrany
v zásuvkách? Pokud ano možná by to tím mohlo být.
Při vzniku přepěťové špičky odvádí ochrany do PE.
V tom případě by nejspíš pomohl chránič se zpožděním
označení G.
Kotel - máte tam oběhové čerpadlo? S "rozběhovým" kondenzátorem? V jakém provedení? Není kovový, přišroubovaný na kostru? U těch už jsem se s podobným problémem setkal u pračky, že se prorážel na kostru.
Všude tam, kde dochází k proudovým rázům, je nutné použít proudové chrániče se zpožděním a odolné proti rázovému proudu 3kA typu "G" jak uvádí p. Moravec.
Pokud vám však chránič fungoval bez problému a nezměnil se způsob užívání instalace, bude závada někde v instalaci a možná i na chrániči.
Závadu chrániče nevylučuji, ale nezdá se to moc pravděpodobné. Spíše bych si vsadil na nějaký vadný spotřebič, nebo nebo závadu v instalaci (navrtané kabely).
Zřejmě nemá smysl pouštět se do nějakých pokusů, nelepší bude kontaktovat nějakého revizního technika, a prověřit izolační stavy instalace a spotřebičů.
Jinak zkušeností s tímto mám spoustu :-)