Jak řešit situaci,
kdy je na nově nainstalovanou elektriku zapojeno čerpadlo které vyhazuje FI?
Instalujeme kvalitní čerpadla GRUNDFOS, vodovzdorná spojka kabelu je provedená odborně.
Přívodní kabel k čerpadlu je nepoškozen a v chráničce.
Přesto se v některých případech stává že proudový chránič vyhazuje.
#105#
Příliš málo informací. Ve kterých případech "vyhazuje" fíčko Vaše čerpadlo? Zkoušel jste do zásuvky pro čerpadlo připojit jiný spotřebič, např. třídy I a II? Jak je zapojeno čerpadlo? foto, nákres a pod. Takhle vám těžko někdo poradí.
Jedná se o čerpadla pitné vody, která mají vinutí zalité destilovanou vodou? Potom by mohlo být příčinou vadné utěsnění hřídelí a uvnitř je již voda studniční, která způsobuje svod. Přetěsněte čerpadla, vyměňťe náplň - bude po problému a navíc prodloužíte čerpadlu život - zabráníte probití a spálení vinutí.