Pri výkopoch na pozemku RD sa odkryl kábel rozvodnej siete (AYKY + FeZn pás 30x4), ktorý mal byť podľa dokumentácie na ulici až za plotom.
Vznikla tak nečakaná možnosť jednoducho prepojiť základový zemnič domu s týmto uzemnením. Kvalita bleskozvodu sa tak zlepší, zhorší alebo nezmení ?
#116#
Samozřejmě, že zlepší, takže spojit.
Pokuste se kontaktovat/zjistit majitele pásku, zda by mu váš propoj nezpůsobil komplikace.
PS: Země není nikdy dost >:D
Samozřejmě propoj proveďte tak, aby šel v případě měření rozpojit.
Podle ČSN do 5m spojit a nad 5 m nespojovat...../uzemění hromosvodu a uzemění silové/..
Jak píše kolega Hájek -zlepší se a to celkem hodně....
Quote from: Jan Hájek on 21.07.2009, 20:07
Samozřejmě, že zlepší, takže spojit.
....
....
propoj proveďte tak, aby šel v případě měření rozpojit.
Ďakujem za jasnú odpoveď.
Len s tým rozpojením si neviem rady, predstavoval som si, že všetko bude zasypané pod zemou. Ale je pravda, že potom by som skutočný odpor zemniča budovy nemohol odmerať.
Ako mám prakticky postupovať ? V rohu budovy je FeZn pás vystupujúci zo základov a vo výkope je rovnaký pás, tiež pod zemou.
Quote from: František Šohajda on 21.07.2009, 20:24
Podle ČSN do 5m spojit a nad 5 m nespojovat...../uzemění hromosvodu a uzemění silové/..
Jak píše kolega Hájek -zlepší se a to celkem hodně....
Nespojit nad 5m to zlepsi hodne?
Quote from: Martin H. on 21.07.2009, 21:19
Ďakujem za jasnú odpoveď.
Len s tým rozpojením si neviem rady, predstavoval som si, že všetko bude zasypané pod zemou. Ale je pravda, že potom by som skutočný odpor zemniča budovy nemohol odmerať.
Ako mám prakticky postupovať ? V rohu budovy je FeZn pás vystupujúci zo základov a vo výkope je rovnaký pás, tiež pod zemou.
Určitě je to myšleno tak, že se vyvede pás i z toho druhého uzemění a spojí se to nad zemí címž je možnost to i rozpojit.
Quote from: František Šohajda on 21.07.2009, 20:24
Podle ČSN do 5m spojit a nad 5 m nespojovat...../uzemění hromosvodu a uzemění silové/..
Jak píše kolega Hájek -zlepší se a to celkem hodně....
Nad 5 m nespojit ?. Pri udere blesku, celo vyboja moze vytvorit na bleskozvode dostatocne napatie pre vznik sekundarneho vyboja medzi bleskozvodom a silovym rozvodom. Norma CSN zrejma rata s max. vzdialenostou 5 m medzi silovym rozvodom a bleskozvodom, kedy sa moze este sekundarny vyboj vytvorit, preto treba spojit. I to je kompromis, lebo skodam na zariadeniach nn sa nemusi aj v tomto pripade zabranit.
Pouzitie ( pre niekoho zatracovaneho ) oddialeneho bleskozvodu ma v pripade vacsej vzdialenosti ako 5 m ( asi je to casty pripad ) vyznam.
Předpokládám, že asi nebudete hledat "majitele pásku" a něco s ním domlouvat.
Takže jestliže pásek vede v trase mezi obytnými domy, tak asi připojit lze, pokud by přicházel z blízké rozvodny 110kV, tak radím spíše nespojovat.
TO:J.Patúc
To je jen citace z normy /ne moje/..!
Viz ČSN 33 2000-5-54,ed.2,čl.NA 12.4.2.....je na to i otázka v testech!
V případě havárie se bude věc řešit podle odchylek od normy....