Jaký průřez drátu použít při snížení hl. jističe před el.měrem ze 100A na 50A?
Já bych použil CU 10mm (i pro N), ale nejsem si jistý.
Hlavní přívod je AYKY 90mm2.
#105#
Já bych tam nedával drát ale kabel
Quote from: MilanKnop on 24.07.2009, 07:56
Já bych tam nedával drát ale kabel
Vy propojujete jistič s elektroměrem pomocí kabelu? :o
Vodič 10mm
2 pravděpodobně stačit bude. Nechte to ale na elektrikáři, chybka by se vám nemusela vyplatit.
Elektroměroví připojovači mají rádi vodič 6mm, při 10mm prskají a při 16mm už jen řvou. ;)
Nejde jim to naohýbat dobře do svorek.
Quote from: Zdenek Hejčl on 24.07.2009, 12:17
Elektroměrový připojovači mají rádi vodič 6mm, při 10mm prskají a při 16mm už jen řvou. ;)
A že mě to hodně zajímá! V připojovacích podmínkách mají max. 16 mm
2. V případě že musím od elektroměru delší trasu, nebo se počítá s navýšením v budoucnu tak často musím s průřezem nahoru. Pocity připojovačů jsou v tomto ohledu věc vysloveně nepodstatná.
Zapojí 10 i 16 jen montér si někdy řekne pro sebe který imb...l to instaloval!
Ale to je jen zašumění v potoce......! ;D
8) v souladu s Připojovacími podmínkami bych použil 10 mm2 CuY, musíte dodržet podmínku stejných průřezu v elektroměru!
Quote from: Zdenek Hejčl on 24.07.2009, 12:17
Elektroměroví připojovači mají rádi vodič 6mm, při 10mm prskají a při 16mm už jen řvou. ;)
Nejde jim to naohýbat dobře do svorek.
Nevím kde se nachází Vaše působiště, ale ve stř. Čechách jsem se s problémem, že by někdo z techniků RZ nechtěl do elměru zapojit 10qmm nesetkal a u hl. jištění 50A by neměl nikdo nic namítat ani na 16qmm, vždyť tam s ohledem na hodnotu jističe patří a nepřímé měření se pro tento proud ještě nepoužívá.
Letmým pohledem na kartu uživatele zjistím, že Východní Čechy a pak je to napsáno i pod čarou v příspěvku. ;)
Quote from: Zdenek Hejčl on 26.07.2009, 01:02
Letmým pohledem na kartu uživatele zjistím, že Východní Čechy a pak je to napsáno i pod čarou v příspěvku. ;)
Při náhledu do shrnutí tématu v okamžiku psaní nového příspěvku to vidět není, takže se omlouvám, že jsem si to nezapamatoval.
Quote from: Zdenek Hejčl on 24.07.2009, 12:17
Elektroměroví připojovači mají rádi vodič 6mm, při 10mm prskají a při 16mm už jen řvou. ;)
Nejde jim to naohýbat dobře do svorek.
Není to jen otázka průřezu vodičů, ale také konstrukce rozvaděče a způsobu vydrátování. Kdo si párkrát zkusil zapojit "levný" elektroměrák s 10 nebo 16 dobře ví, že to není jen tak. Elektrikářská obec nadává na přísné připojovací podmínky RZ a na to, že některé výrobce elektroměráků nechtějí akceptovat, já to naprosto chápu a některé výrobce bych za jejich výrobky přímo fyzicky trestal.
Děkuji za odpovědi použil jsem CU 10 mm2 ,pracovník "čezu" byl spokojen nemněl žádné připominky.
Asi je to v lidech řeší to i tímto způsobem: nakrátí a oholí vodiče, nasadí elektroměr utáhnou vodiče a posléze elektroměr přišroubují na základní desku....