Je v pořádku nebo zda může vadit vedení elektroinstalace souběžně s měděným potrubím plynu. Jedná se o část v kuchyni, kde trubka plynového potrubí je na zdi a firma si usnadnila práci tím, že kabely elektroinstalace připevnila k plynovému potrubí. S odůvodněním, že to stejně bude schováno za kuchyňskou linkou. Bohužel takových hloupých argumentů během rekonstrukce bytu bylo mnoho a dnes bych je hnal sviňským krokem.
Takže ještě jednou otázka. Může to vadit? Může to být nebezpečné? Jak to napravit? Nechat být? Dát alespoň do lišty? Zasekat do panelu?
#105# Jedno téma = jeden dotaz!
#112#
Ne, v pořádku to není.
Plynová a vodovodní potrubí se nesmějí připevňovat k jiným potrubím, ani se nesmějí používat jako nosiče pro jiná potrubí nebo zátěže.
Stará a neplatná ČSN 34 1050 čl. 212 říká: kabely se nemají klást podél tepelných a plynových potrubí uložených v zemi.
Kolega plynař s kterým jsem o tom hovořil mi řekl že mi z "voleje" nemůže říci který předpis to zakazuje, ale řekl, že je to každopádně PRASÁRNA, a já s ním plně souhlasím!!!
Byl bych rád kdyby některý kolega uvedl platný předpis, nařízení, nebo normu kterou se tento problém dá řešit.
Já jsem se s tímto ve své praxi nesetkal a nemám momentálně šajnu kde to hledat. (zle) (norm)
Tak přihodím něco z technických pravidel pro plyn, ktrá toto řeší:
Předpokládám z otázky, že se jedná o domovní plynovod.
TPG 704 01, čl. 5.3.5 - minimální vzdálenost povrchu potrubí a ostatních instalací je 20mm pro souběh i křížení (pozor - platí jen pro domovní plynovody, jinak jsou vzdálenosti větší)
TPG 704 01, čl. 5.3.8 - domovní plynovod NELZE použít jako nosnou konstrukci.
Norma TPG 704 01 řeší pouze plynové potrubí ze železa. I přes to v čl. 5.3.5 se jedná pouze při povrchovém vedení. Vedení ve zdi norma žádné vzdálenosti neurčuje, pouze nesmý být trubka použita jako nosná konstrukce.
Plynové vedení v z mědi řeší norma TPG 700 01, kterou bohužel nemám k dispozici. Dle mého revizního technika na plyn určuje pro souběh minimální vzdálenost 10 cm !!
Z textu otázky jsem prvně pochopil že se jedná o stávající povrchové potrubí - zmínku o mědi jsem nějak přehlédnul, proto jsem použil 704 01. Konkrétní články sem doplním, nemám normu zrovna u sebe.
Děkuji za upozornění.
V každém případě přichycení kabelů k plynovodu je špatně. Kabely bych osobně přichytil na zeď např. do vkládací lišty.
Odpověď na otázku: Ne, nemůže!
Nechat předělat nebo reklamovat, pokud to spáchala "odborná" firma (zle)
Tomáš Kypet:
V TPG 700 01 se vzdálenosti neřeší, platí tedy to, co jsem psal prvně.
Těch 100mm jak píšete je dle ČSN 38 6420 a platí pro průmyslové plynovody, což není případ domácí kuchyně :) Takže vzdálenosti 20mm pro souběh i křížení platí i pro měď.
(Alespoň si díky diskusi trošku oživím normy ;) )
Elektroinstalace je obyčejně ve zdi.Potrubí je možné montovat za několik let.Vzdálenost kabelu a potrubí je možná 2 cm.No a co teď?To je jenom praxe.No a jeste mužou být kabely v didax lištách a pod nimi je potrubí které by se jinde nevešlo.Citujte normy a hovořte o reálu