Uz skoro 2 roky byvam v novom dome a stale mam problem s elektrikou ..
Zasadny problem je ze normalne mam na vsetkych fazach ~230V ..
ked zapnem nejaky silnejsi spotrebic (trebars varna doska), tak mam na jednej faze 220V a na dalsich dvoch 250V ..
Je to normalne? Kto za to moze ?
S tymto suvisi aj to, ze ked sa vari a varna doska sa zapina/vypina , tak mi ziarovky sievia viac a menej ..
na UPSske pod televizorom mam displej, ktory ukazuje kolko Voltov ma ..
tam to skace z ~230 na ~240 ..
Dost otravne je to , ze nad jedalenskym stolom mam ziarovku ..
vedla v obyacke je lampa zastrcena do zasuvky v stene ..
cize obe su na inej faze ..
a ako ta varna doska zapina/vypina , tak mi jedna ziarovka "pohasne" druha zacne svietit viac , a naopak ..
proste to preblikava podla toho ako varna doska spina ..
nerobi to ale len varna doska ..
robi to aj chladnicka, zapnutie televizora ..
atd ..
#105#
Kdyby to napětí po zapnutí spotřebičů klesalo, bylo by to celkem normální při nedostatečné dimenzi vodičů vlivem větších úbytku napětí.
Protože vám ale na některé fázi napětí naopak vzrůstá, svědčí to o poruše na N, obvykleji na PEN.
Je to nebezpečný stav, pozvěte si revizního technika či zkušeného montážníka, ať prověří vaši instalaci. Pak bombardovat rozvodné závody, i u nich může být chyba.
Pokud máte elektroinstalaci v pořádku problém bude na straně zdroje. Kontaktujte distributora el. energie. Větší odběry způsobí při sepnutí "zakolísání" sítě. Je tím větší, čím větší je proudová špička při sepnutí.
Něco se tu již řešilo, zkuste vyhledávač
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12360.0.html
Quote from: Anonym on 25.07.2009, 21:46
Uz skoro 2 roky byvam v novom dome a stale mam problem s elektrikou ..
Možno by ste mohol uviesť, kde ten dom stojí, asi na konci dediny že? Ako ďaleko je od trafostanice a akým vedením je napájaný (kábel resp. holé vodiče). Rozhodujúca je totiž impedancia vedenia. Je normálne že pri vysokej impedancii a pri jednofázovom nesymetrickom odbere stúpne trochu napätie na nezaťažených fázach a to v dôsledku posunu nuly o úbytok na PEN vodiči.
Ak neviete odmerať impedanciu, skúste taký pokus: Zapnite iba v jednej fáze 10A záťaž, napr. varná konvica a odmerajte zmenu napätia vo všetkých troch fázach. V zaťaženej fáze poklesne napätie napr. o 10V, v druhej fáze môže stúpnuť cca o 6V a v tretej by sa nemalo veľmi zmeniť (max. 1 až 2V) . Toto je stav spôsobený pomerne vysokou impedanciou vedenia a musíte to riešiť u distribútora. Ak vám však napätie stúpne v obidvoch fázach a takmer o toľko o koľko pokleslo v prvej fáze, budete mať nejaký kontaktný problém s PEN vodičom. Je to nebezpečné a treba to hneď riešiť. Ako prvé by som skontroloval nulový mostík v ER.
Rozhodně to chce provést měření na místě. Nelépe bude, oslovit nějakého revizního technika, ten bude vybaven přístrojově a snad i vědomostně :)
Soustředil bych se zejména na "impedanci poruchové smyčky", popř. "vnitní odpor sítě".
Osobně bych to tipoval spíše na problém s přívodním N nebo PEN vodičem.
Chyba je zřejmá - jde o poruchu neutrálního voiče. Pozvěte revizního technika, přípaně se obraťte na energetiky. Zkuste nechat prověřit propoj neutrálního vodiče na domě (v přípojkové skříni) k uzemnění a neutrálnímu voiči distribučního vedení. Pokud tam je vše v pořádku, zkuste nechat prověřit neutrální vodič ve stoupacím vedení mezi přípojkovou skříní a Vaším bytovým rozvaděčem.
Dakujem vsetkym za odpovede .. Viem ze sa tu uz podobne veci preberali , precital som si toho dost ale vsade sa vacsinou odporuca podotahovat v krabiciach srobiky .. Ziadne krabice tu nie su .. Vsetko je pospajane vagospokojami pod zasuvkami a vypinacmi .. jedine srobky su na zberniciach v rozvadzaci ..
Teraz k situacii .. je to 1.9 roka stary dom, je v strede ulice .. elektrika je tahana pod cestou .. Su tu osadene dake zle Tecka .. Nevidel som presne ako to vyzera, ale predpokladam , ze sa to dako osadza na vedenie a robi sa tym odbocka do domu .. nas elektrikar hovoril ze tam davali dake zle tecka , ktore uz dnes nedavaju lebo boli zle .. susedovi vedla to uz museli menit .. aj na druhej strane ulice uz to pred jednym domom menili ..
Meral som teraz napatie nafazach .. meram to uplne najlacnejsim digitalnym multimetrom , ale v tom snad neni problem ..
Na fazach som nameral 238V, 245V, 241V
pripojil som rychlo varnu konvicu .. Dal som ju hned v chodbe , kde je aj rozvadzac ..
Vtedy som zmeral napatia .. 217V, 256V, 253V
Quote from: Pytkin on 26.07.2009, 12:16
Meral som teraz napatie na fazach .. meram to uplne najlacnejsim digitalnym multimetrom , ale v tom snad neni problem ..
Na fazach som nameral 238V, 245V, 241V
pripojil som rychlo varnu konvicu .. Dal som ju hned v chodbe , kde je aj rozvadzac ..
Vtedy som zmeral napatia .. 217V, 256V, 253V
Podľa týchto zistení to s najväčšou pravdepodobnosťou bude zlý kontakt niekde na ceste PEN vodiča. Ak ste presvedčený, že to nie je u vás, kontaktujte distribútora.
Tak som dnes otvoril skrinku na plote , kde je elektromer ..
Nasiel som tam protokol o merani .. http://www.pytkin.sk/elektrika/protocol.jpg
Hlavne som tam ale nasiel istice .. http://www.pytkin.sk/elektrika/elektromer1.jpg
a jeden je dolu .. http://www.pytkin.sk/elektrika/elektromer2.jpg
Povedzte mi , ze je to to co si myslim !?!?!
Quote from: Pytkin on 27.07.2009, 21:26
....Povedzte mi , ze je to to co si myslim !?!?!
Těžko říci, co si myslíte, ale ten vypnutý 6A jistič s vyším problém nikterak nesouvisí. (no)
To je pouze jistič sazbového spínače (pro tzv. "noční nebo přímotopný proud"), který vy ale nemáte. :(
BTW: jestli jsou i ostatní instalace provedeny stylem, který je vidět na zapojení elektroměrového rozvaděče (zle), tak si s přivoláním nějakého odborníka radši pospěšte.
Jo jo .. gogel mi uz napovedal , co je HDO ..
váš nový dům - to byla asi developerská výstavba, že?
Revizní technik i pracovník RZ museli být asi docela splachovací, že se pod tohle podepsali a také dobře zaplacení (podplacení)!
Doporučuji pozvat zkušeného nezávislého rev. technika a udělat revizi. Potom, podle výsledku (který předpokládám nebude nic pěkného), žádat odstranění všech závad na firmě, která váš dům stavěla nebo se s ní soudit o náhradu výdajů, které vynaložíte na odstranění závad Vy sám.
Vzhled elměrného rozvaděče je ukázkou špatné práce, pokud dobře vidím, tak vodiče připravené pro HDO nejsou nijak zajištěné, jistič pro HDO by - alespoň v Čechách - měl být zaplombován ve vypnuté poloze, pokud není HDO použito. Celý ER je proveden ledabyle, neřemeslně.
Co se týká Vašeho problému s kolísáním napětí v jednotlivých fázích, tak naměřená napětí jednoznačně ukazují, že se jedná o problém s vodičem N nebo PEN, což je velice závažné s ohledem na možný úraz el. proudem nebo případný požár. Závada nemusí být ovšem ve Vašem domě, problém může být v části rozvodů před Vaším elměrem např. v již zde zmíněných přípojkách k jednotlivým domům.
TO: Pytkin
No tak to je opět ukázka odbornosti elektrofirem. (zle)
Tak takhle spr... elektroměrový rozvaděč sem dlouho neviděl. Nějak nevidím zajištění vedení před elektroměrem proti neoprávněnému odběru!!!
To vám distributor připojil? Docela by mě zajímalo, kam chtěl autor nacpat případný přijímač HDO, když už tam má jistič. Nějak nevidím přípojnici PEN.
Nevím, kolik ušetřil peněz za standardní RE rozvaděč (tu "kozu" musel někdo vyrobit), ale hrubě se mi to nelíbí. Tady by měl asi problém s rozvoďákama. Ani popsaný vodiče nemá ale to je celkem prkotina.
Ja neviem .. len som odfotil stav aky tam je .. aj ten protokol , co je prilepeny na vnutornych dverach .. z toho sa asi nic rozumne neda vycitat ..
Volal som dodavatelovi domu (kym je v zaruke) , ten tam nahnal elektikara .. zmeral to co ja a povedal ze podla neho je to vonku, ze mame nahlasit poruchu .. tak zena zavolala na elektrarne .. hned ten vecer prisli .. zmerali a ze je to v zemi , a musia to dost rozkopat a opravit .. teraz cakame ..
Vcera v noci susedom vypadla jedna faza .. Zjavne ten isty problem :)
Takze susedom vcera vypadla dalsia faza .. cely dom frci na jednu teraz .. dnes by mali dojst kopaci, ale zatial nikde ani noha ..
Takze dnes to konecne opravili ..