Potřebuji připojit novou instalaci (tn-s) na starou (tn-c).
Na té nové větvi jsou 3 zásuvky a běžně se tam provozuje strunová a klasická sekačka, drtič zahradního odpadu atd.
Brzy tam ještě bude zapojena písková filtrace na bazén.
Kvůli tomu bych to chtěl mít zapojené podle norem. ;)
Jaký proudový chránič (typ) bych měl použít?
Jaký bude nejvhodnější?
#105#
v TN-C sa nedá použit prúdový chránič pretože ten má spoloční vodič PEN. Prúdový chránič potrebuje sieť TN-S kde je PEN rozdelení na ochranný PE a pracovní N (norm)
Treba elektrikára. Ale ak ním ste a potrebujete poradit tak prikladám v mspaint vytvorené také malé shcématko rozdelenia TN-C na TN-S . Navrhol by som použit rovno ističo-chránič napr od moelleru PF6 B16/1N/003
Quote from: oliver on 27.11.2009, 22:17
Treba elektrikára. Ale ak ním ste a potrebujete poradit ...
Elektrikář, který potřebuje poradit potřebuje školení nebo ať jde prodávat brambory.
Návrh a zapojení proudového chrániče je dnes pro průměrného elektrikáře banální záležitostí o které není třeba sáhodlouze diskutovat na odborném portálu.
Jestli-že tazatel není schopný návrhu a zapojení, pak není elektrikář a nemá se co hrabat do elektroinstalace, která je vyhrazeným tech. zařízením, jenž nesmí obsluhovat ani do něj zasahovat.
Navrhuji diskusi zamknout.
Tazatel pravděpodobně ví jak chránič zapojit, ale ptá se jaký použít nejvodnější typ. Tedy elktromechanický - elektronický, závislý-nezávislý, sínus nebo pulzující reziduální proud (vzhledem k použitým spotřebičům), s jakou charakteristikou atd. atd ......
Znám spoustu "elektrikářů", kteří jsou schopni rozlišit tak ještě 30 a 300 mA, ale jinak je jim úplně jedno, co namontují a co znamená třeba S u chrániče jim nic neříká a to jde o život.