Nekdy minuly tyden jsem se tu ptal na zapojeni zasuvky pres kominove teleso a pri teto akci se rozhorela s otcem zajimava debata. Ma nejaky vyznam pripojovat zasuvkove obvody v domovnim rozvadeci na fazi napr. L1 a svetelne na L2?? Otec argumentoval cimsi o vetsi rozlozitelnosti zateze, ja jsem mu naopak oponoval ze v pripade nejakeho zkratu,zavade na elektroinstalaci mezi temito obvody muze byt najednou 400V coz se mi zda nebeznecne! Muzete se k tomuto nejak vyjadrit a rozsoudit nas? :)
#112#116#
Tatínci mají vždy pravdu ! :)
Zrovna mě nenapadá nějaký příklad, kdy se dotknu fáze L1 zásuvky a L2 u svítidla, abych dostal 400V. Pokud by ovšem nešlo o plánovanou sebevraždu.
Quote from: Petr Doležal on 28.07.2009, 12:19
Tatínci mají vždy pravdu ! :)
Zrovna mě nenapadá nějaký příklad, kdy se dotknu fáze L1 zásuvky a L2 u svítidla, abych dostal 400V. Pokud by ovšem nešlo o plánovanou sebevraždu.
to znamena ze by to melo i nejaky prakticky vyznam,nez jen ze to lze?
me osobne taky nenapada konkretni priklad,ale kdyz se ohlednu v nasem starem baraku za sebe,tak kus od komina je zasuvka a cca 10cm od ni vypinac ke svetlu ?? to uz by mozna mohl byt i dobry priklad ;) jakym stylem je tu elektrika radsi nekomentuji,modlim se aby se nic nestalo nez se to tu bude rekonstruovat.
Stačí se nedotýkat živých částí pod napětím. Napětí 400V je sice 1,7 nebezpečnější než napětí 230V, ale zabít vás mohou spolehlivě obě.
Rozfázovat obvody nejenom že není nebezpečné (je-li instalace v pořádku), ale je to účelné a praktické.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 28.07.2009, 13:08
Stačí se nedotýkat živých částí pod napětím. Napětí 400V je sice 1,7 nebezpečnější než napětí 230V, ale zabít vás mohou spolehlivě obě.
Rozfázovat obvody nejenom že není nebezpečné (je-li instalace v pořádku), ale je to účelné a praktické.
dobra,dluzim tedy otci uznani pravdy.bylo mozno jeste nejak ve zkratce rici v cem je to ucelne a prakticke? v tom rozlozeni zateze?
Ano, v rozložení zátěže.
Napětí 400V se opravdu při poruše může objevit v zás.230V. To je záležitost spotřebičů. Dotyk lidským tělem na 400V je víceméně teorie, protože by jste se musel dotknout oběma rukama ve stejném časovém okamžiku a nebo by jste musel stát na izolační podložce. Jinak jakýkoliv dotyk na jednu fázi už znamená, že přes tělo jde okamžitě proud do země. Na dotyk druhé fáze a vylepšení na 400V tedy už není dostek času. Je ale pravda, že takový dvojpólový úder už se obtížně přežívá. :D
Nikdy neříkej nikdy :)
Koumáci v chatové kolonii chlastali pivo a zároveň opravovali cirkulárku s motorem na 3f. Pak se nějak špatně domluvili a ten první pustil elektřinu zatímco druhý držel v jedné ruce všechny 4 holé vodiče.
Quote from: Martin1548 on 29.07.2009, 14:20
Nikdy neříkej nikdy :)
Koumáci v chatové kolonii chlastali pivo a zároveň opravovali cirkulárku s motorem na 3f. Pak se nějak špatně domluvili a ten první pustil elektřinu zatímco druhý držel v jedné ruce všechny 4 holé vodiče.
To je ještě není nejnebezpečnější stav. Proti zemi max. 230V (ten štípanec mezi fázema asi neohrozí). Pokud byly alespoň 2 vodiče ve "šlusu" netrvalo to dlouho. Skončilo to prsknutím a leknutím. Horší by bylo, kdyby držel v jedný ruce jednu fázi a ve druhý druhou...
Ten efekt "zapnutí" je ale dost nebezpečný. Zvlášť u starý TN-C. Nikdo si upadlýho nuláku nevšiml, dokud nezapnul spotřebič.
Zatěžovat jen jednu fázi trojfázové přípojky je nelogické už z ohledem na to,že z hodnoty hlavního jističe se platí poplatek distributorovi a rozfázováním snížíte hodnotu tohoto jističe a proto i ušetříte.No a co se bezpečnosti týče to podle mě vyřeší jen odborné provedení elektroinstalace.
Ak môžem doplňujúcu otázku: existuje vôbec nejaká situácia, kedy dve rôzne fázy nesmú byť vo vzájomnej blízkosti (v bežných bytových a domových elektroinštaláciach) ?
Asi bych se nepouštěl do napájení kombinovaných vypínačů a to ani stejnou fázi z jiného jističe.Myslím,že nějaké zažité pravidla,jako je například i fáze napravo nejsou naškodu :)