Mame vsak ted domek, kde je nainstalovan prijimac hromadneho dalkového rizeni (FMX519 od ZPA Trutnov).
Nevim, co vse tento HDO ridi - domnivam se, ze bojler
(protoze pokud ne, tak jsme jen za dva dny utracili podle meraku asi 100 Kc za ohrev vody >:( ),
ale jake dalsi zarizeni na tento HDO reaguji?
Nebo co musim udelat, aby trebas olejove akumulacky/elektricky sporak na to "reagovaly"?
Sazbu mame D25d (8 hodin za 1,78 Kc bez blizsiho casoveho vymezeni a zbytek za ca. 5,03 Kc/kWh).
#117#
Obecně musíte mět samozřejmě bojler zapojený na stykač,jenž je modrým vodičem z HDO ovládán.Pokud máte samozřejmě připojen na tentýž stykač nebo jiný stykač paralelně ovládaný z HDO sporák,tak tohle se běžně nepřipojuje na 8hod. sazbu,tuším že sazba je jen na akumulační ohřev vody,ani čezu by se to nelíbilo.Onu 100Kč vám mohli klidně "natočit" i jiné spotřebiče neblokované přes HDO. :o
Běžně se dělá, že máte dvoutarifový (u digitálních může být i více) elektroměr.
Přijímač HDO přepíná mezi více tarify, u sazby D25 mezi dvěma.
Základní sazbu měří a zaznamenává jedno počítadlo, při tom jsou měkteré velké spotřebiče odpojené (blokované).
Pokud přijímač HDO dostane "správný" signál, jednak sepne stykač pro blokování bojleru nebo podobného zařízení, a také přepne elektroměr aby se naměřený odběr zaznamenával na druhém počítadle. V tu dobu ale elektroměr měří vše, tedy spotřebu všech spotřebičů, co jsou právě v provozu.
Není žádnou vyjímkou, že si lidi hlídají časy přepnutí na "levný tarif" a podle toho zapínají např. pračku (má největší odběr na začátku, když ohřívá), řežou dříví, atd...