..., jak vypočítám průměr kabelu AYKY 3 x 240 + 120, popř. 3 x 185 + 95?
#117#
Nebylo by lepší hodit oko do katalogu výrobce?
Každý výrobce vám dá tabulky na kabely....
Zkuste základní školu:
S=PÍ*r2
d=2r
Vypočtený průměr je ovšem teoretický, existuje výrobní tolerance.
Já bych se s tím nepočítal. Podíval bych se však sem:
http://www.draka.cz/images/stories/KatalogCataloque/silove_kabely_vodice_2007.pdf
Ovšem existují i jiní výrobci a tolerance izolace plášťů se moc lišit nebude. :)
Ouvej, já v rychlosti myslel, že se chce průměr kovové žíly.
P.S.
"...U sektorové žíly 240 to bohužel neplatí ..." a ještě k tomu toto.
:'( Nemyslím, zaplatím !
Quote from: Petr Doležal on 29.07.2009, 19:25
Ouvej, já v rychlosti myslel, že se chce průměr kovové žíly.
U sektorové žíly 240 to bohužel neplatí ;)
Mám tady jednu tabulku pro starší provedení kabelů. Také jsem ji používal pro zjišťování dimenze kabelů u starých rozvodů. :)
PS: Kabel 3x240+120 by měl mít průměr cca 57-58 mm.
Přes pí se průměru nedopočítáte. Jedná se totiž o tzv. elektrický průřez, který je stanoven pro určité oteplení žíly při dané proudové hustotě ( v posteli na hotelu neumím vyhledat přesná čísla). Navíc z důvodu úspory granulátu a barviv při operaci "izolování (extruze)" se větší průřezy složené s více vodičů při operaci "lanování" komprimují pomocí komprimačních válcovacích hlav na daný průměr. (sektorové kabely ani jinak vyrobit nejdou)
průměr jsem zjistil pres tabulku výrobce.