Znění zákonů, norem, vyhlášek.... => Diskuze o ČSN => Topic started by: vlasta habova on 29.07.2009, 10:27

Title: Existují výjimky ze zák. 458/2000 Sb. pro ochranná pásma podzemního vedení?
Post by: vlasta habova on 29.07.2009, 10:27
Zákon 458/2000 stanovuje ochranná pásma pro podzemní vedení el. sítí,
ale dost často se v rámci průmyslových podniků setkávám s jejich nedodržením.
Chtěla bych se tedy zeptat, jestli existuje nějaká výjimka,
která by umožňovala v rámci veřejnosti nepřístupných areálů tato pásma obejít.

Jde mi zejména o možnosti výsadby dřevin v ochranných pásmech,
má-li areál soukromého vlastníka.
Je zde nutné ochranná pásma dodržovat?



#112#
Title: Re: Existují výjimky ze zák. 458/2000 Sb. pro ochranná pásma podzemního vedení?
Post by: Petr Doležal on 29.07.2009, 10:58
Já to vidím takto:
Tento zákon m.j. hovoří o ochraně podzemních sítí a nerozlišuje, kdo pozemek vlastní. Je třeba probrat §2 zákona, zda se na dané podzemní sítě vztahuje. Dovedu si představit, že energetik organizace nad svými sítěmi mávne rukou, je to jeho riziko, ale chtělo by  to mít písemně. Pokud jde o vliv kořenů na sítě, tak si může vymínit zasazení dřevin do betonových skruží či použít kořenové, stínící desky. Naopak při pracech na sítích si musí být příslušný referent podniku vědom, že může dojít k uhynutí dřeviny a nesmí bazírovat na ČSN 83 9061, byť se tato norma na tento druh pozemků nevztahuje.
Title: Re: Existují výjimky ze zák. 458/2000 Sb. pro ochranná pásma podzemního vedení?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 29.07.2009, 11:42
Pokud se dostanete do situace, že nelze dodržet předepsané vzdálenosti (například v husté městské zástavbě), lze se domluvit s provozovateli ostatních sítí. Navrhne se opatření, například se sítě oddělí přepážkou nebo se vloží do chráničky. Kdybyste chtěl 100% dodržovat ochranná pásma, v městech nenatáhnete polovinu sítí.
Title: Re: Existují výjimky ze zák. 458/2000 Sb. pro ochranná pásma podzemního vedení?
Post by: vlasta habova on 29.07.2009, 12:31
Děkuji vám, v něco takového jsem doufala. Vypadá to, že cesta tu je, uvidím, co na to ještě 'lidský faktor'...pomohi jste mi.
Title: Re: Existují výjimky ze zák. 458/2000 Sb. pro ochranná pásma podzemního vedení?
Post by: Pavel Ryšavý on 29.07.2009, 14:15
Quote from: vlasta habova on 29.07.2009, 10:27
, zákon 458/2000 stanovuje ochranná pásma pro podzemní vedení el. sítí, ale dost často se v rámci průmyslových podniků setkávám s jejich nedodržením.


Jste si jistá, že se ptáte na vodiče elektrizační soustavy? Na jiné se ochranná pásma nevztahují. Co je to elektrizační soustava najdete v §2 definice. Elektrizační soustava končí elektrickou přípojkou, případně přímým vedením.
Title: Re: Existují výjimky ze zák. 458/2000 Sb. pro ochranná pásma podzemního vedení?
Post by: Milan Illek on 31.07.2009, 00:43
Quote from: Pavel Ryšavý on 29.07.2009, 14:15
Jste si jistá, že se ptáte na vodiče elektrizační soustavy? Na jiné se ochranná pásma nevztahují. Co je to elektrizační soustava najdete v §2 definice. Elektrizační soustava končí elektrickou přípojkou, případně přímým vedením.

(jednicka)
Title: Re: Existují výjimky ze zák. 458/2000 Sb. pro ochranná pásma podzemního vedení?
Post by: Rozmahel Vladimír on 31.07.2009, 09:35
Povšimněte si, že ten zákon je o podnikání v energetice. Je tudíž určen pro ochranu zejména vedení distributorů. Ochrannná pásma jsou ale v zákoně stanovena pouze pro vn vedení. Zde to má svou logiku. Sázet nějaké lodyhy pod tato vedení je chyba. Oproti tomu, není pro vedení nn stanoveno nic a tak to v praxi vypadá tak, že se stromy ořezávají až když jsou ve drátech.