Na pozemku mám vyvedenou z rozvodní skříně stavební zásuvku 5x32A a potřeboval bych pouze dočasně získat klasický výstup 1F zásuvku na 230V. Koupil jsem si vidlici 5x32A, gumovou klasickou zásuvku na 230V a 1,5 m kabelu CGLG 3Cx. Potřeboval bych poradit jak mám zapojit kabel na vidlici a zásuvku podle barevného rozdělení? Kabel je složen ze tří kabelů hnědého, žlutozeleného a modrého. Dále bych se chtěl zeptat jestli při tomto zapojení nemůže dojít k poruše připojovaného budoucího zařízení?
#117#
Měl jste koupit tuto zásuvku
http://www.hagard.sk/kable-vodice-a-prislusenstvo/priemyselne-vidlice-a-zasuvky/zasuvka-izvz-3243-kombinovana.html?page_id=3232
, která je dnes běžně k dostání v kažém slušném elektroobchodě a měl byste ihned po problému. Tuto byste pak ocenil i v budoucnu v použití při běžném baráčnickém provozu.
Na obrázku odkazu je sice 4 pólová zásuvka, ale běžně se prodávají v 5 pólovém provedení.
Myslím že tazatel nechce vyměnovat zásuvku 5krát 32A za kombinovanou 400/230V, ale pouze dočasně používat jednofázové připojení ze stávající zásuvky.
Zapojení je jednoduché. Na vidlici 5krát 32A by měli být popsány svorky. Na svorku N zapojte modrý vodič, na svorku PE zapojte zelenožlutý vodič a na libovolnou fázovou svorku ,tedy bud L1,L2 nebo L3 připojte hnědý vodič.
Na druhém konci kde máte 1-fázovou zásuvku připojte zelenožlutý vodič na ochranný kolík, při pohledu uživatele kde je ochranný kolík navrchu se modrý vodič připojuje na pravou zdířku a hnědý vodič na levou.
Před použitím přeměřit!! (!)
To Kamil Táborský :
Jednotka dočasnosti je 21 let.
Nejlepší řešení je jak píše Pavel Horský. o:-)
Protože zásuvka na 230V má svoje jištění v těle zásuvky. Nemůže se stát, že zásuvka 230V bude jištěno třeba 32 A jističem.
Ano, proto jsem doporučil to co jsem psal. Všichni víme, jak to je s údajnou dočasností. o:-)
A nebo by se to dalo udělat takto , že by se kabel od 5 kolíkové zástrčky ukončil v malé rozvodnici s IP 44 a rozvodnice by se osadila jističem 16 A a jednofázovou zásuvkou na din lištu,ale řešení které uvádí pan Horský je stéjně vhodnější a jednoduchší :).
To by šlo také, ale cena cca 600,- Kč + práce, uvedená zásuvka s pojistkou 480,- Kč a méně práce. ;)
Ale ať si majitel rozhodne sám. o:-)
No a teď mě napadlo, jak to je u zásuvky 400/32 a 230 s proudovým chráničem?
Samozdřejmě umístěna uvnitř budovy.
Quote from: František Jiráček on 04.08.2009, 06:24
No a teď mě napadlo, jak to je u zásuvky 400/32 a 230 s proudovým chráničem?
Samozdřejmě umístěna uvnitř budovy.
TO: Jiráček
No přece úplně normálně, jako bez chrániče. :)
Doufám že si nemyslíte, že přívod je 4x? ??
Samozdřejmě 5x.
Takže je tento vývod brán jak? Podle normy musí být zásuvkové vývody do 20A zapojeny přez proudový chránič (až na vyjímky).
Jak píše p. Strašík v původním dotazu, zásuvka bude sloužit pro stavbu. Pak bych případnou absenci proudového chrániče vůbec neřešil. V tomto případě je chránič jasný a to bez určování výše proudové hodnoty použité zásuvky.
Já se asi blbě ptám.
Je domeček, ten má zdi, na zdech zásuvky. Jedna z nich je kombinace 5 pólové400v/32a se zásuvkou 230v.
Není to venku, není to staveniště, přívod je 5x. Jak posoudí revizní technik při výchozí revizi tuto zásuvku dle ČSN 33 2000-4-41 článku 411.3.3 (použití proudového chrániče) ?
Děkuji
Berte to tak........jak píšete, zásuvka je kombinovaná 400V/230V a právě proto tato zásuvka musí být připojena přes proudový chránič. Dnes už bych nedělal žádné výjimky jestli se jedná o zás. 16 nebo 32A, jednou je používána laiky, tak je to bez debat.