Podle projektové dokumentace má být motor evakuačního výtahu o výkonu 15kW natažen v délce 51 metrů kabelem CHKE-V 5Cx4mm2.
Kabel bude uložen volně na příchytkách ve výtahové šachtě.
Dle mého názoru je dimenze kabelu nedostatečná, jen se nemám pro své tvrzení o co opřít.
Nemám bohužel v PC sichr, takže ani tímto způsobem si nemohu pomoci.
Co si myslíte vy o dimenzi tohoto vedení?
#112#
Moc se v Sichru ještě nevyznám, to by věděl Petr, ale co toto? Pokud jsem někde udělal chybu, promiňte... :-[
Quote from: František Leopold on 03.08.2009, 16:45
Nemám bohužel v PC sichr, takže ani tímto způsobem si nemohu pomoci.
Co vám brání si jej stáhnout a nainstalovat?
On ten Sichr není všechno, viz odpověď č. 1. Pokud zadám kosínus fí u motoru 0,95 a proud pro 15 kW uvažuji kolem 22A, na vstupu vymyšlený úbytek napětí a napětí nakrátko 4%, nemá výsledek žádnou věrohodnost.