Bytové jadro s hlavnim jističem16A. Přivod pouze jednofazový. Zakoupil jsem varnou indukční desku, ktera ma odběr 20A. Lze ji provozovat?
#112#
Ještě sdělte, co rozumíte "hlavním jističem" ?
Je to jistič před elektroměrem, nebo na vstupu do rozvodnice či jen jistič pro jádro s kuchyní ? Pokud pro jádro, proč ho zovete "hlavním" ?
Logicky 16 je méně jak 20...ne???
Nepíšete nic konkrétního..?jednofáz...třífáz....
Pokud je vaše varná deska na 230V a 20A tak s tím nepochodíte....
S tímto problémem u zákazníků se setkávám docela často...asi nejhorší případ byl, když mi zákazník volal, že potřebuje připojit sporák s indukční deskou+el. trouuba - cca 7kW, že už ho má doma. Já tam přijedu a přívod pouze jedna fáze a to ještě 20A....tak hurá kamna zpět do obchodu :-) ....
Proto každému vždy říkám, než koupíte nějaký větší spotřebič, obraťte se nejdřív na nějakého elektrikáře, který vám instalaci projde...je to pak mnohem méně starostí ;)
Jinak samozřejmě, co se týče vašeho problému, vše jde vyřešit, pozvěte si odborníka z oboru elektro, ten vám může vyřídit navýšení příkonu s ohledem na vaše odběrné místo. Slušný elektrikář vám to udělá a vyřídí od "A" do "Z", jediné co bude od vás potřebovat je PODPIS a PENÍZE >:D
Quote from: MILAN SKOTAK on 09.08.2009, 08:13
Bytové jadro s hlavnim jističem16A. Přivod pouze jednofazový. Zakoupil jsem varnou indukční desku, ktera ma odběr 20A. Lze ji provozovat?
Poučená obsluha teoreticky ano, v praxi zapomeňte rovnou. Pustíte si rychlovarnou konvici a dvě plotýnky k tomu a máte bingo ;D
Nelze. 20-16=kolik?? Ano, spravne, jsou to 4. Prave minimalne ty 4A Vam nekde schazi.
Napred proverit a pak kupovat ;)
Vas dotaz mi az prilis pripomina neco na styl "jak nalit 20 litru vody do 15 litroveho demizonu..."
Quote from: MILAN SKOTAK on 09.08.2009, 08:13
Bytové jadro s hlavnim jističem16A. Přivod pouze jednofazový. Zakoupil jsem varnou indukční desku, ktera ma odběr 20A. Lze ji provozovat?
#112#
Tak jak píše Martin, teoreticky to lze, ale:
1) Celkový příkon, který utáhne 16A jistič je 3680W a vy chcete připojit 4600W. Budete tedy moci používat nanejvýše 3 plotýnky najednou.
2) Celkový příkon instalovaných spotřebičů na tento jistič nesmí přesáhnout 3680W, takže mikrovlnka, konvice, friťák, ale i fen a pračka, pokud je to dohromady s koupelnou budou problém.
Neřek bych, že v paneláku by byl hlavní jsitič 16A, takže pokud máte hlavní jistič 25 nebo 30A, je možnost tento jistič posílit na 20A, s tím, že by bylo dobrý, aby elektrikář posoudil , zda jsou dráty na tot navýšení dimenzované. Jinou možnsotí, ale to už na větší projekt je posílení hlavního jističe a upgrade přípojky a úprava rozvodu
TO: Vojetchh
Hlavní jističe o hodnotě 16A (15A) se běžně používaly. Dokonce jsem prováděl revizi na bytech z cca 60 let, a tam jsou všude jističe o hodnotě 13A... ;)
Nejprv se zeptejte a pak teprv kupte. Líbí se mi např. v diskuzi na http://www.bilezbozi.cz/indukcni-varne-desky/amica-pi-6509-l-pbp4vi509lftb4 reakce Tomáše Hrubého